Транзисторные выхода FX1S-14MT-001, Прошу помощи.... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Транзисторные выхода FX1S-14MT-001, Прошу помощи.... |
28.07.2013 - 17:26
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 6.07.2013 Пользователь №: 10074 |
Программу написал,"залил"..а вот с подключением в тупике.Управляющий сигнал на вход подал,индикация выходов работает но вот как подключить нагрузку не совсем понял и не решаюсь.Даташит перевел и читаю но всё таки боюсь сжечь выхода.Прошу помочь кто сможет дать схемку подключений входов и выходов(В русплане или как вам будет удобно).
|
|
|
28.07.2013 - 19:22
Сообщение
#2
|
|
Маньяк Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 |
Программу написал,"залил"..а вот с подключением в тупике.Управляющий сигнал на вход подал,индикация выходов работает но вот как подключить нагрузку не совсем понял и не решаюсь.Даташит перевел и читаю но всё таки боюсь сжечь выхода.Прошу помочь кто сможет дать схемку подключений входов и выходов(В русплане или как вам будет удобно). не решаетесь почему?там же всё просто-открытый коллектор.вешаете релюху на выход плк а другой конец релюхи запитываете 24 вольтами.в мануалах всё разрисовано.не боитесь пробуйте.тока думайте головой перед началом процесса а не после.удачи. -------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
28.07.2013 - 21:02
Сообщение
#3
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1000 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
катушка реле должна шунтироваться диодом в обратном включении (катодом к плюсовой шине питания, анодом к выходу), в противном случае выход может быть поврежден. некоторые реле уже оборудованы встроенным шунтирующим диодом.
-------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
28.07.2013 - 22:31
Сообщение
#4
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 6.07.2013 Пользователь №: 10074 |
Программу написал,"залил"..а вот с подключением в тупике.Управляющий сигнал на вход подал,индикация выходов работает но вот как подключить нагрузку не совсем понял и не решаюсь.Даташит перевел и читаю но всё таки боюсь сжечь выхода.Прошу помочь кто сможет дать схемку подключений входов и выходов(В русплане или как вам будет удобно). не решаетесь почему?там же всё просто-открытый коллектор.вешаете релюху на выход плк а другой конец релюхи запитываете 24 вольтами.в мануалах всё разрисовано.не боитесь пробуйте.тока думайте головой перед началом процесса а не после.удачи. .....и обвязать все СОМы...так?Подключил)))Работает!!!Спасибо уважаемый KAZAH .И еще можно вопросик:Без реле , прямыми транзисторными выходами можно частотником управлять?Просто скажите Да или Нет,дальше я сам Сообщение отредактировал ridd74 - 29.07.2013 - 02:12 |
|
|
28.07.2013 - 22:34
Сообщение
#5
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 6.07.2013 Пользователь №: 10074 |
катушка реле должна шунтироваться диодом в обратном включении (катодом к плюсовой шине питания, анодом к выходу), в противном случае выход может быть поврежден. некоторые реле уже оборудованы встроенным шунтирующим диодом. Спасибо за совет,сразу не увидел ваше сообщение |
|
|
29.07.2013 - 00:06
Сообщение
#6
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1000 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Без реле , прямыми транзисторами можно частотником управлять?Просто скажите Да или Нет,дальше я сам Можно, если входы частотника, которым собираетесь управлять, способны функционировать как "source", т.е. активироваться вытекающим током - для активации вход коммутируется на минус питания (азиатская спецификация). -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
29.07.2013 - 02:08
Сообщение
#7
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 6.07.2013 Пользователь №: 10074 |
Без реле , прямыми транзисторами можно частотником управлять?Просто скажите Да или Нет,дальше я сам Можно, если входы частотника, которым собираетесь управлять, способны функционировать как "source", т.е. активироваться вытекающим током - для активации вход коммутируется на минус питания (азиатская спецификация). Вы про это?Похоже что есть
Прикрепленные файлы
|
|
|
29.07.2013 - 07:56
Сообщение
#8
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1000 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Без реле , прямыми транзисторами можно частотником управлять?Просто скажите Да или Нет,дальше я сам Можно, если входы частотника, которым собираетесь управлять, способны функционировать как "source", т.е. активироваться вытекающим током - для активации вход коммутируется на минус питания (азиатская спецификация). Вы про это?Похоже что есть Нет, не похоже. В документе ошибка: логика работы входов, показанная на рисунке, это логика "sink" - вход активируется втекающим током, который, как принято во всем мире, течет от плюса к минусу. У Вас же входы должны активироваться ВЫТЕКАЮЩИМ током - логика "source", и для активации вход необходимо коммутировать на МИНУС, а не на плюс питания. Такая необходимость связана с тем, что Вы используете контроллер азиатской спецификации, транзисторные выходы которого "sink" типа и коммутируют нагрузку втекающим током. http://www.automationdirect.com/static/specs/sinksource.pdf Если транзисторный выход одного устройства подключается на вход другого, соблюдают правило: * выход "source" типа может быть подключен на вход "sink" или "sink/source" типа; * выход "sink" типа может быть подключен на вход "source" или "sink/source" типа. -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
29.07.2013 - 08:17
Сообщение
#9
|
|
Маньяк Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 |
частотник у вас какой? митцу или .......
-------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
29.07.2013 - 10:44
Сообщение
#10
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 6.07.2013 Пользователь №: 10074 |
|
|
|
29.07.2013 - 10:49
Сообщение
#11
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 6.07.2013 Пользователь №: 10074 |
Без реле , прямыми транзисторами можно частотником управлять?Просто скажите Да или Нет,дальше я сам Можно, если входы частотника, которым собираетесь управлять, способны функционировать как "source", т.е. активироваться вытекающим током - для активации вход коммутируется на минус питания (азиатская спецификация). Вы про это?Похоже что есть Нет, не похоже. В документе ошибка: логика работы входов, показанная на рисунке, это логика "sink" - вход активируется втекающим током, который, как принято во всем мире, течет от плюса к минусу. У Вас же входы должны активироваться ВЫТЕКАЮЩИМ током - логика "source", и для активации вход необходимо коммутировать на МИНУС, а не на плюс питания. Такая необходимость связана с тем, что Вы используете контроллер азиатской спецификации, транзисторные выходы которого "sink" типа и коммутируют нагрузку втекающим током. http://www.automationdirect.com/static/specs/sinksource.pdf Если транзисторный выход одного устройства подключается на вход другого, соблюдают правило: * выход "source" типа может быть подключен на вход "sink" или "sink/source" типа; * выход "sink" типа может быть подключен на вход "source" или "sink/source" типа. Вечером гляну внимательней..благодарю за науку |
|
|
29.07.2013 - 11:04
Сообщение
#12
|
|
Маньяк Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 |
примерно так
-------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
29.07.2013 - 11:29
Сообщение
#13
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1000 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Если верить руководству на Altivar12, логика работы его дискретных входов может быть организована как "source". В то же время, схемы подключения, приведенные в правой части стр.26 руководства http://www.electrocentr.com.ua/doc/SE/priv...12_UM_v2_ru.pdf, содержат ошибку и принципиально неработоспособны.
P.S. Хотя, нельзя исключить и то, что схемы нарисовано правильно, а необходимая коммутация общей шины входов (к плюсу либо либо же к минусу внутреннего источника) организована программно-аппаратно внутри частотника. Сообщение отредактировал inntele - 29.07.2013 - 11:43 -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.04.2024 - 06:20 |