IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Транзисторные выхода FX1S-14MT-001, Прошу помощи....
ridd74
сообщение 28.07.2013 - 17:26
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 6.07.2013
Пользователь №: 10074



Программу написал,"залил"..а вот с подключением в тупике.Управляющий сигнал на вход подал,индикация выходов работает но вот как подключить нагрузку не совсем понял и не решаюсь.Даташит перевел и читаю но всё таки боюсь сжечь выхода.Прошу помочь кто сможет дать схемку подключений входов и выходов(В русплане или как вам будет удобно).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 28.07.2013 - 19:22
Сообщение #2


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



Цитата(ridd74 @ 28.07.2013 - 17:26) *
Программу написал,"залил"..а вот с подключением в тупике.Управляющий сигнал на вход подал,индикация выходов работает но вот как подключить нагрузку не совсем понял и не решаюсь.Даташит перевел и читаю но всё таки боюсь сжечь выхода.Прошу помочь кто сможет дать схемку подключений входов и выходов(В русплане или как вам будет удобно).

не решаетесь почему?там же всё просто-открытый коллектор.вешаете релюху на выход плк а другой конец релюхи запитываете 24 вольтами.в мануалах всё разрисовано.не боитесь пробуйте.тока думайте головой перед началом процесса а не после.удачи.


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 28.07.2013 - 21:02
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



катушка реле должна шунтироваться диодом в обратном включении (катодом к плюсовой шине питания, анодом к выходу), в противном случае выход может быть поврежден. некоторые реле уже оборудованы встроенным шунтирующим диодом.


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ridd74
сообщение 28.07.2013 - 22:31
Сообщение #4


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 6.07.2013
Пользователь №: 10074



Цитата(KAZAH @ 28.07.2013 - 19:22) *
Цитата(ridd74 @ 28.07.2013 - 17:26) *
Программу написал,"залил"..а вот с подключением в тупике.Управляющий сигнал на вход подал,индикация выходов работает но вот как подключить нагрузку не совсем понял и не решаюсь.Даташит перевел и читаю но всё таки боюсь сжечь выхода.Прошу помочь кто сможет дать схемку подключений входов и выходов(В русплане или как вам будет удобно).

не решаетесь почему?там же всё просто-открытый коллектор.вешаете релюху на выход плк а другой конец релюхи запитываете 24 вольтами.в мануалах всё разрисовано.не боитесь пробуйте.тока думайте головой перед началом процесса а не после.удачи.





.....и обвязать все СОМы...так?Подключил)))Работает!!!Спасибо уважаемый KAZAH .И еще можно вопросик:Без реле , прямыми транзисторными выходами можно частотником управлять?Просто скажите Да или Нет,дальше я сам

Сообщение отредактировал ridd74 - 29.07.2013 - 02:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ridd74
сообщение 28.07.2013 - 22:34
Сообщение #5


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 6.07.2013
Пользователь №: 10074



Цитата(inntele @ 28.07.2013 - 21:02) *
катушка реле должна шунтироваться диодом в обратном включении (катодом к плюсовой шине питания, анодом к выходу), в противном случае выход может быть поврежден. некоторые реле уже оборудованы встроенным шунтирующим диодом.





Спасибо за совет,сразу не увидел ваше сообщение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 29.07.2013 - 00:06
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(ridd74 @ 29.07.2013 - 00:31) *
Без реле , прямыми транзисторами можно частотником управлять?Просто скажите Да или Нет,дальше я сам


Можно, если входы частотника, которым собираетесь управлять, способны функционировать как "source", т.е. активироваться вытекающим током - для активации вход коммутируется на минус питания (азиатская спецификация).


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ridd74
сообщение 29.07.2013 - 02:08
Сообщение #7


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 6.07.2013
Пользователь №: 10074



Цитата(inntele @ 29.07.2013 - 00:06) *
Цитата(ridd74 @ 29.07.2013 - 00:31) *
Без реле , прямыми транзисторами можно частотником управлять?Просто скажите Да или Нет,дальше я сам


Можно, если входы частотника, которым собираетесь управлять, способны функционировать как "source", т.е. активироваться вытекающим током - для активации вход коммутируется на минус питания (азиатская спецификация).





Вы про это?Похоже что есть
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _.png ( 80.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 29.07.2013 - 07:56
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(ridd74 @ 29.07.2013 - 04:08) *
Цитата(inntele @ 29.07.2013 - 00:06) *
Цитата(ridd74 @ 29.07.2013 - 00:31) *
Без реле , прямыми транзисторами можно частотником управлять?Просто скажите Да или Нет,дальше я сам


Можно, если входы частотника, которым собираетесь управлять, способны функционировать как "source", т.е. активироваться вытекающим током - для активации вход коммутируется на минус питания (азиатская спецификация).





Вы про это?Похоже что есть


Нет, не похоже. В документе ошибка: логика работы входов, показанная на рисунке, это логика "sink" - вход активируется втекающим током, который, как принято во всем мире, течет от плюса к минусу.
У Вас же входы должны активироваться ВЫТЕКАЮЩИМ током - логика "source", и для активации вход необходимо коммутировать на МИНУС, а не на плюс питания. Такая необходимость связана с тем, что Вы используете контроллер азиатской спецификации, транзисторные выходы которого "sink" типа и коммутируют нагрузку втекающим током.
http://www.automationdirect.com/static/specs/sinksource.pdf

Если транзисторный выход одного устройства подключается на вход другого, соблюдают правило:
* выход "source" типа может быть подключен на вход "sink" или "sink/source" типа;
* выход "sink" типа может быть подключен на вход "source" или "sink/source" типа.


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 29.07.2013 - 08:17
Сообщение #9


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



частотник у вас какой? митцу или .......


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ridd74
сообщение 29.07.2013 - 10:44
Сообщение #10


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 6.07.2013
Пользователь №: 10074



Цитата(KAZAH @ 29.07.2013 - 08:17) *
частотник у вас какой? митцу или .......



Альтивар,ATV12HO18M2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ridd74
сообщение 29.07.2013 - 10:49
Сообщение #11


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 6.07.2013
Пользователь №: 10074



Цитата(inntele @ 29.07.2013 - 07:56) *
Цитата(ridd74 @ 29.07.2013 - 04:08) *
Цитата(inntele @ 29.07.2013 - 00:06) *
Цитата(ridd74 @ 29.07.2013 - 00:31) *
Без реле , прямыми транзисторами можно частотником управлять?Просто скажите Да или Нет,дальше я сам


Можно, если входы частотника, которым собираетесь управлять, способны функционировать как "source", т.е. активироваться вытекающим током - для активации вход коммутируется на минус питания (азиатская спецификация).





Вы про это?Похоже что есть


Нет, не похоже. В документе ошибка: логика работы входов, показанная на рисунке, это логика "sink" - вход активируется втекающим током, который, как принято во всем мире, течет от плюса к минусу.
У Вас же входы должны активироваться ВЫТЕКАЮЩИМ током - логика "source", и для активации вход необходимо коммутировать на МИНУС, а не на плюс питания. Такая необходимость связана с тем, что Вы используете контроллер азиатской спецификации, транзисторные выходы которого "sink" типа и коммутируют нагрузку втекающим током.
http://www.automationdirect.com/static/specs/sinksource.pdf

Если транзисторный выход одного устройства подключается на вход другого, соблюдают правило:
* выход "source" типа может быть подключен на вход "sink" или "sink/source" типа;
* выход "sink" типа может быть подключен на вход "source" или "sink/source" типа.



Вечером гляну внимательней..благодарю за науку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 29.07.2013 - 11:04
Сообщение #12


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



примерно так


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 29.07.2013 - 11:29
Сообщение #13


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Если верить руководству на Altivar12, логика работы его дискретных входов может быть организована как "source". В то же время, схемы подключения, приведенные в правой части стр.26 руководства http://www.electrocentr.com.ua/doc/SE/priv...12_UM_v2_ru.pdf, содержат ошибку и принципиально неработоспособны.

P.S. Хотя, нельзя исключить и то, что схемы нарисовано правильно, а необходимая коммутация общей шины входов (к плюсу либо либо же к минусу внутреннего источника) организована программно-аппаратно внутри частотника.

Сообщение отредактировал inntele - 29.07.2013 - 11:43


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Ответить в эту темуОткрыть новую тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



- Текстовая версия Сейчас: 28.03.2024 - 18:27