Помощь · Поиск · Пользователи · Календарь
Полная версия этой страницы: Транзисторные выхода FX1S-14MT-001
Mitsubishi Electric. Контроллеры, преобразователи частоты, HMI > Контроллеры Melsec FX > Общие вопросы
ridd74
Программу написал,"залил"..а вот с подключением в тупике.Управляющий сигнал на вход подал,индикация выходов работает но вот как подключить нагрузку не совсем понял и не решаюсь.Даташит перевел и читаю но всё таки боюсь сжечь выхода.Прошу помочь кто сможет дать схемку подключений входов и выходов(В русплане или как вам будет удобно).
KAZAH
Цитата(ridd74 @ 28.07.2013 - 17:26) *
Программу написал,"залил"..а вот с подключением в тупике.Управляющий сигнал на вход подал,индикация выходов работает но вот как подключить нагрузку не совсем понял и не решаюсь.Даташит перевел и читаю но всё таки боюсь сжечь выхода.Прошу помочь кто сможет дать схемку подключений входов и выходов(В русплане или как вам будет удобно).

не решаетесь почему?там же всё просто-открытый коллектор.вешаете релюху на выход плк а другой конец релюхи запитываете 24 вольтами.в мануалах всё разрисовано.не боитесь пробуйте.тока думайте головой перед началом процесса а не после.удачи.
inntele
катушка реле должна шунтироваться диодом в обратном включении (катодом к плюсовой шине питания, анодом к выходу), в противном случае выход может быть поврежден. некоторые реле уже оборудованы встроенным шунтирующим диодом.
ridd74
Цитата(KAZAH @ 28.07.2013 - 19:22) *
Цитата(ridd74 @ 28.07.2013 - 17:26) *
Программу написал,"залил"..а вот с подключением в тупике.Управляющий сигнал на вход подал,индикация выходов работает но вот как подключить нагрузку не совсем понял и не решаюсь.Даташит перевел и читаю но всё таки боюсь сжечь выхода.Прошу помочь кто сможет дать схемку подключений входов и выходов(В русплане или как вам будет удобно).

не решаетесь почему?там же всё просто-открытый коллектор.вешаете релюху на выход плк а другой конец релюхи запитываете 24 вольтами.в мануалах всё разрисовано.не боитесь пробуйте.тока думайте головой перед началом процесса а не после.удачи.





.....и обвязать все СОМы...так?Подключил)))Работает!!!Спасибо уважаемый KAZAH .И еще можно вопросик:Без реле , прямыми транзисторными выходами можно частотником управлять?Просто скажите Да или Нет,дальше я сам
ridd74
Цитата(inntele @ 28.07.2013 - 21:02) *
катушка реле должна шунтироваться диодом в обратном включении (катодом к плюсовой шине питания, анодом к выходу), в противном случае выход может быть поврежден. некоторые реле уже оборудованы встроенным шунтирующим диодом.





Спасибо за совет,сразу не увидел ваше сообщение
inntele
Цитата(ridd74 @ 29.07.2013 - 00:31) *
Без реле , прямыми транзисторами можно частотником управлять?Просто скажите Да или Нет,дальше я сам


Можно, если входы частотника, которым собираетесь управлять, способны функционировать как "source", т.е. активироваться вытекающим током - для активации вход коммутируется на минус питания (азиатская спецификация).
ridd74
Цитата(inntele @ 29.07.2013 - 00:06) *
Цитата(ridd74 @ 29.07.2013 - 00:31) *
Без реле , прямыми транзисторами можно частотником управлять?Просто скажите Да или Нет,дальше я сам


Можно, если входы частотника, которым собираетесь управлять, способны функционировать как "source", т.е. активироваться вытекающим током - для активации вход коммутируется на минус питания (азиатская спецификация).





Вы про это?Похоже что есть
inntele
Цитата(ridd74 @ 29.07.2013 - 04:08) *
Цитата(inntele @ 29.07.2013 - 00:06) *
Цитата(ridd74 @ 29.07.2013 - 00:31) *
Без реле , прямыми транзисторами можно частотником управлять?Просто скажите Да или Нет,дальше я сам


Можно, если входы частотника, которым собираетесь управлять, способны функционировать как "source", т.е. активироваться вытекающим током - для активации вход коммутируется на минус питания (азиатская спецификация).





Вы про это?Похоже что есть


Нет, не похоже. В документе ошибка: логика работы входов, показанная на рисунке, это логика "sink" - вход активируется втекающим током, который, как принято во всем мире, течет от плюса к минусу.
У Вас же входы должны активироваться ВЫТЕКАЮЩИМ током - логика "source", и для активации вход необходимо коммутировать на МИНУС, а не на плюс питания. Такая необходимость связана с тем, что Вы используете контроллер азиатской спецификации, транзисторные выходы которого "sink" типа и коммутируют нагрузку втекающим током.
http://www.automationdirect.com/static/specs/sinksource.pdf

Если транзисторный выход одного устройства подключается на вход другого, соблюдают правило:
* выход "source" типа может быть подключен на вход "sink" или "sink/source" типа;
* выход "sink" типа может быть подключен на вход "source" или "sink/source" типа.
KAZAH
частотник у вас какой? митцу или .......
ridd74
Цитата(KAZAH @ 29.07.2013 - 08:17) *
частотник у вас какой? митцу или .......



Альтивар,ATV12HO18M2
ridd74
Цитата(inntele @ 29.07.2013 - 07:56) *
Цитата(ridd74 @ 29.07.2013 - 04:08) *
Цитата(inntele @ 29.07.2013 - 00:06) *
Цитата(ridd74 @ 29.07.2013 - 00:31) *
Без реле , прямыми транзисторами можно частотником управлять?Просто скажите Да или Нет,дальше я сам


Можно, если входы частотника, которым собираетесь управлять, способны функционировать как "source", т.е. активироваться вытекающим током - для активации вход коммутируется на минус питания (азиатская спецификация).





Вы про это?Похоже что есть


Нет, не похоже. В документе ошибка: логика работы входов, показанная на рисунке, это логика "sink" - вход активируется втекающим током, который, как принято во всем мире, течет от плюса к минусу.
У Вас же входы должны активироваться ВЫТЕКАЮЩИМ током - логика "source", и для активации вход необходимо коммутировать на МИНУС, а не на плюс питания. Такая необходимость связана с тем, что Вы используете контроллер азиатской спецификации, транзисторные выходы которого "sink" типа и коммутируют нагрузку втекающим током.
http://www.automationdirect.com/static/specs/sinksource.pdf

Если транзисторный выход одного устройства подключается на вход другого, соблюдают правило:
* выход "source" типа может быть подключен на вход "sink" или "sink/source" типа;
* выход "sink" типа может быть подключен на вход "source" или "sink/source" типа.



Вечером гляну внимательней..благодарю за науку
KAZAH
примерно так
inntele
Если верить руководству на Altivar12, логика работы его дискретных входов может быть организована как "source". В то же время, схемы подключения, приведенные в правой части стр.26 руководства http://www.electrocentr.com.ua/doc/SE/priv...12_UM_v2_ru.pdf, содержат ошибку и принципиально неработоспособны.

P.S. Хотя, нельзя исключить и то, что схемы нарисовано правильно, а необходимая коммутация общей шины входов (к плюсу либо либо же к минусу внутреннего источника) организована программно-аппаратно внутри частотника.