Цитата(kalevman @ 5.06.2017 - 11:46)
Как я понял, мне необходим инкрементный многооборотный энкодер с питанием 24v.кратностью 1000 , с открытым коллектором P-N-P. Подключение на скоростной вход (x000) PLC Mitsubishi FX2n, какие параметры еще необходимо знать для заказа? Этой информации будет достаточно?
тип выходного сигнала/напряжение питания:
ПИ(TTL); - Питание +5в, Выход амплитудой 5в. прямоугольные импульсы
СН (~1 В)- Питание +5в, Выход амплитудой ~1 В.
ПИ (НTL)- Питание от 10в. до 30в, Выход амплитудой от 10 В до 30в.. в зависимости от напряжения питания прямоугольные импульсы, это
тебе и надо, а (с открытым коллектором P-N-P) это не к чему наверное. ПИ (НTL) сразу выдает единицу 24в.
Я подключал Лир 158а ПИ (НTL) 2500 импульсов. А на Х00: В на Х01: Z не использовал, и использовал счетчик С251.
Счет был в обе стороны. А кратностью 1000, 1024, 2500, 5000 это уж как вам удобно.
Да диаметр датчика, крепление, диаметр вала, длинна вала все это под ваши задачи,
Z - сигнал нуль метки(это короткий импульс на один оборот датчика) если не нужен, без него дешевле может будет.
А на тросике наверное надо знать длину.....