IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Возможности контроллера MELSEC Q4AR Mitsubishi Electric, ВОЗМОЖНОСТИ
Sergey
сообщение 18.05.2004 - 11:29
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 18.05.2004
Пользователь №: 17



Вопрос, интересует Mitsubishi Electric серии MELSEC Q4AR, особенно поддерживаемые им модули в области управления нашими МЭ и МЭМ, ШИМ. Реально ли использовать его при управлении процессом с ПИД-регилированием, число коих превышает 40? Можно ли в горячую изменять сам алгоритм управления, без отключения контроллера от процесса? или только посредством изятия контроллера? И как наращивать модули если уже контроллер работает?
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей
сообщение 18.05.2004 - 12:35
Сообщение #2


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 14.05.2004
Пользователь №: 13



На поставленные вопросы могу сказать только что править программу можно не отключая контроллер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey
сообщение 18.05.2004 - 12:52
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 18.05.2004
Пользователь №: 17



Править, т.е. полностью изменять ее? или только настроечные параметры модулей? Пример - вот работает колонна с последовательностью циклов стабилизации температур по высоте, завтра мы изменяем эту последовательность - без отключеня и потери управления других параметров - данный контроллер можно перепрограммировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей
сообщение 18.05.2004 - 13:14
Сообщение #4


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 14.05.2004
Пользователь №: 13



Дословно из бошюры о данной серии :
Обслуживание во время работы процесса. Вы можете производить различные работы по обслуживанию главного модульного река без какого-либо нарушения выполнения процесса. Вы даже имеете возможность - без всякого риска сбоя работы системы - заменять модули, установленные для неактивного процессора. С помощью переключателя, пользователь имеет возможность плавной и безударной смены активного процессора вручную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey
сообщение 18.05.2004 - 13:26
Сообщение #5


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 18.05.2004
Пользователь №: 17



я к чему такой вопрос, в той же "Експирион" от Ханивелла это идет в лоб, делаем неактивным в сервере модуль, который будем изменять; вставкой втыкаем новый (или тутже на ногах сварганиваем новый посредством имеющихся рабочих средств) вгружаем в память контроллера (только этот, исправляемый модуль) и вуаля, работаем (по крайней мере так они заверяют).
Спецы, что советуют контроллер от Митсубиси - говорят, что переписка программы будет идти посредством "offline", т.е. контроллер надо отрубать от процесса.

Я не специалист по автоматике - но на меня это свалили в плане подбора исполнителя и средств, вот и мучаюсь, а совет непросто найти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей
сообщение 19.05.2004 - 07:26
Сообщение #6


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 14.05.2004
Пользователь №: 13



Cудя по той информации которую я имею, с Митсубиши все также просто, делаем неактивным модуль, заменяем, переводи работу на резервную память правим прогу в основной, включаем модуль, переводим работу на основную память.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sitacon
сообщение 8.06.2004 - 13:54
Сообщение #7


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 21.05.2004
Пользователь №: 18



"Я не специалист по автоматике - но на меня это свалили в плане подбора исполнителя и средств, вот и мучаюсь, а совет непросто найти"

Дали бы количество сигналов и требования по резервированию и "горячей замене" модулей. Если есть видение АРМов операторов или инженерных станций и требования по организации верхнего уровня, то и эта информация необходима. Ну и пожелания по "физике" сетей (оптика или электрические). Информацию о предприятии и тех.процессе можете умолчать.
e-mail: sitacon@mail.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эдвард
сообщение 16.06.2004 - 16:58
Сообщение #8


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 11.06.2004
Пользователь №: 22



Цитата(Sergey @ 18.05.2004 - 12:52)
Править, т.е. полностью изменять ее? или только настроечные параметры модулей? Пример - вот работает колонна с последовательностью циклов стабилизации температур по высоте, завтра мы изменяем эту последовательность - без отключеня и потери управления других параметров - данный контроллер можно перепрограммировать?

Sergey, существует 2 метода онлайнового изменения программы контроллера, находящейся в режиме RUN:
1. Project - OnLine Program Change
2. OnLine - OnLine Change Mode
Оба метода позволяют без остановки контроллера изменять часть пользовательской программы. При этом оставшиеся алгоритмы продолжают функционировать непрерывно. Откорректированная часть программы после проверки на правильность синтаксиса подгружается в память контроллера и начинает выполняться со следующего после загрузки цикла. Ссылка на документацию - Reference GX Developer v6.0 пункт 8.3
Удачи! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Ответить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



- Текстовая версия Сейчас: 1.11.2024 - 03:55