Возможности контроллера MELSEC Q4AR Mitsubishi Electric, ВОЗМОЖНОСТИ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Возможности контроллера MELSEC Q4AR Mitsubishi Electric, ВОЗМОЖНОСТИ |
18.05.2004 - 11:29
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.05.2004 Пользователь №: 17 |
Вопрос, интересует Mitsubishi Electric серии MELSEC Q4AR, особенно поддерживаемые им модули в области управления нашими МЭ и МЭМ, ШИМ. Реально ли использовать его при управлении процессом с ПИД-регилированием, число коих превышает 40? Можно ли в горячую изменять сам алгоритм управления, без отключения контроллера от процесса? или только посредством изятия контроллера? И как наращивать модули если уже контроллер работает?
Заранее благодарен. |
|
|
18.05.2004 - 12:35
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 14.05.2004 Пользователь №: 13 |
На поставленные вопросы могу сказать только что править программу можно не отключая контроллер.
|
|
|
18.05.2004 - 12:52
Сообщение
#3
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.05.2004 Пользователь №: 17 |
Править, т.е. полностью изменять ее? или только настроечные параметры модулей? Пример - вот работает колонна с последовательностью циклов стабилизации температур по высоте, завтра мы изменяем эту последовательность - без отключеня и потери управления других параметров - данный контроллер можно перепрограммировать?
|
|
|
18.05.2004 - 13:14
Сообщение
#4
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 14.05.2004 Пользователь №: 13 |
Дословно из бошюры о данной серии :
Обслуживание во время работы процесса. Вы можете производить различные работы по обслуживанию главного модульного река без какого-либо нарушения выполнения процесса. Вы даже имеете возможность - без всякого риска сбоя работы системы - заменять модули, установленные для неактивного процессора. С помощью переключателя, пользователь имеет возможность плавной и безударной смены активного процессора вручную. |
|
|
18.05.2004 - 13:26
Сообщение
#5
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.05.2004 Пользователь №: 17 |
я к чему такой вопрос, в той же "Експирион" от Ханивелла это идет в лоб, делаем неактивным в сервере модуль, который будем изменять; вставкой втыкаем новый (или тутже на ногах сварганиваем новый посредством имеющихся рабочих средств) вгружаем в память контроллера (только этот, исправляемый модуль) и вуаля, работаем (по крайней мере так они заверяют).
Спецы, что советуют контроллер от Митсубиси - говорят, что переписка программы будет идти посредством "offline", т.е. контроллер надо отрубать от процесса. Я не специалист по автоматике - но на меня это свалили в плане подбора исполнителя и средств, вот и мучаюсь, а совет непросто найти. |
|
|
19.05.2004 - 07:26
Сообщение
#6
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 14.05.2004 Пользователь №: 13 |
Cудя по той информации которую я имею, с Митсубиши все также просто, делаем неактивным модуль, заменяем, переводи работу на резервную память правим прогу в основной, включаем модуль, переводим работу на основную память.
|
|
|
8.06.2004 - 13:54
Сообщение
#7
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 21.05.2004 Пользователь №: 18 |
"Я не специалист по автоматике - но на меня это свалили в плане подбора исполнителя и средств, вот и мучаюсь, а совет непросто найти"
Дали бы количество сигналов и требования по резервированию и "горячей замене" модулей. Если есть видение АРМов операторов или инженерных станций и требования по организации верхнего уровня, то и эта информация необходима. Ну и пожелания по "физике" сетей (оптика или электрические). Информацию о предприятии и тех.процессе можете умолчать. e-mail: sitacon@mail.ru |
|
|
16.06.2004 - 16:58
Сообщение
#8
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.06.2004 Пользователь №: 22 |
Цитата(Sergey @ 18.05.2004 - 12:52) Править, т.е. полностью изменять ее? или только настроечные параметры модулей? Пример - вот работает колонна с последовательностью циклов стабилизации температур по высоте, завтра мы изменяем эту последовательность - без отключеня и потери управления других параметров - данный контроллер можно перепрограммировать? Sergey, существует 2 метода онлайнового изменения программы контроллера, находящейся в режиме RUN: 1. Project - OnLine Program Change 2. OnLine - OnLine Change Mode Оба метода позволяют без остановки контроллера изменять часть пользовательской программы. При этом оставшиеся алгоритмы продолжают функционировать непрерывно. Откорректированная часть программы после проверки на правильность синтаксиса подгружается в память контроллера и начинает выполняться со следующего после загрузки цикла. Ссылка на документацию - Reference GX Developer v6.0 пункт 8.3 Удачи! |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2024 - 03:55 |