Вопрос, интересует Mitsubishi Electric серии MELSEC Q4AR, особенно поддерживаемые им модули в области управления нашими МЭ и МЭМ, ШИМ. Реально ли использовать его при управлении процессом с ПИД-регилированием, число коих превышает 40? Можно ли в горячую изменять сам алгоритм управления, без отключения контроллера от процесса? или только посредством изятия контроллера? И как наращивать модули если уже контроллер работает?
Заранее благодарен.
Андрей
18.05.2004 - 12:35
На поставленные вопросы могу сказать только что править программу можно не отключая контроллер.
Sergey
18.05.2004 - 12:52
Править, т.е. полностью изменять ее? или только настроечные параметры модулей? Пример - вот работает колонна с последовательностью циклов стабилизации температур по высоте, завтра мы изменяем эту последовательность - без отключеня и потери управления других параметров - данный контроллер можно перепрограммировать?
Андрей
18.05.2004 - 13:14
Дословно из бошюры о данной серии :
Обслуживание во время работы процесса. Вы можете производить различные работы по обслуживанию главного модульного река без какого-либо нарушения выполнения процесса. Вы даже имеете возможность - без всякого риска сбоя работы системы - заменять модули, установленные для неактивного процессора. С помощью переключателя, пользователь имеет возможность плавной и безударной смены активного процессора вручную.
Sergey
18.05.2004 - 13:26
я к чему такой вопрос, в той же "Експирион" от Ханивелла это идет в лоб, делаем неактивным в сервере модуль, который будем изменять; вставкой втыкаем новый (или тутже на ногах сварганиваем новый посредством имеющихся рабочих средств) вгружаем в память контроллера (только этот, исправляемый модуль) и вуаля, работаем (по крайней мере так они заверяют).
Спецы, что советуют контроллер от Митсубиси - говорят, что переписка программы будет идти посредством "offline", т.е. контроллер надо отрубать от процесса.
Я не специалист по автоматике - но на меня это свалили в плане подбора исполнителя и средств, вот и мучаюсь, а совет непросто найти.
Андрей
19.05.2004 - 07:26
Cудя по той информации которую я имею, с Митсубиши все также просто, делаем неактивным модуль, заменяем, переводи работу на резервную память правим прогу в основной, включаем модуль, переводим работу на основную память.
Sitacon
8.06.2004 - 13:54
"Я не специалист по автоматике - но на меня это свалили в плане подбора исполнителя и средств, вот и мучаюсь, а совет непросто найти"
Дали бы количество сигналов и требования по резервированию и "горячей замене" модулей. Если есть видение АРМов операторов или инженерных станций и требования по организации верхнего уровня, то и эта информация необходима. Ну и пожелания по "физике" сетей (оптика или электрические). Информацию о предприятии и тех.процессе можете умолчать.
e-mail: sitacon@mail.ru
Эдвард
16.06.2004 - 16:58
Цитата(Sergey @ 18.05.2004 - 12:52)
Править, т.е. полностью изменять ее? или только настроечные параметры модулей? Пример - вот работает колонна с последовательностью циклов стабилизации температур по высоте, завтра мы изменяем эту последовательность - без отключеня и потери управления других параметров - данный контроллер можно перепрограммировать?
Sergey, существует 2 метода онлайнового изменения программы контроллера, находящейся в режиме RUN:
1. Project - OnLine Program Change
2. OnLine - OnLine Change Mode
Оба метода позволяют без остановки контроллера изменять часть пользовательской программы. При этом оставшиеся алгоритмы продолжают функционировать непрерывно. Откорректированная часть программы после проверки на правильность синтаксиса подгружается в память контроллера и начинает выполняться со следующего после загрузки цикла. Ссылка на документацию - Reference GX Developer v6.0 пункт 8.3
Удачи!