Замена FX1N-24MT-DSS на FX3G-24MT-DSS |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Замена FX1N-24MT-DSS на FX3G-24MT-DSS |
20.02.2018 - 16:31
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.02.2018 Пользователь №: 10988 |
Подскажите.
1. Возможна ли замена контроллера FX1N-24MT-DSS на FX3G-24MT-DSS и загрузка исходника ПО FX1N-24MT-DSS в FX3G-24MT-DSS? 2. В FX1N-24MT-DSS используется модуль аналог. вых. FX1N-1DA-BD. Надо ли менять на FX3N-1DA-BD? Заранее благодарен. Сообщение отредактировал a.v.kap - 20.02.2018 - 16:32 |
|
|
21.02.2018 - 10:27
Сообщение
#2
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 15.11.2007 Пользователь №: 6407 |
Замена возможна если количество входов\выходов на новом контроллере равно (или больше) исходного варианта.
ПО для FX1N загрузить в FX3G не получится, но само ПО умеет конвертировать от одного типа к другому. По аналоговому ADP модулю не подскажу, не сталкивался. И высокая вероятность, что при конвертации работу с доп. модулем необходимо будет подправить. |
|
|
21.02.2018 - 16:16
Сообщение
#3
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.02.2018 Пользователь №: 10988 |
Зачем конвертировать ПО?
Я вынимал проект с FX1N при помощи GX Works 2. После этого менял тип контроллера. Компилировал проект, проверял программу. Ошибок не было. Больше волнуюсь за аналоговый модуль. Может кто-то еще опытом поделится??? Заранее благодарен... P.S. Буду заказывать FX-3G, и менять контроллер, т.к FX1 больше не выпускается.... |
|
|
22.02.2018 - 09:36
Сообщение
#4
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 15.11.2007 Пользователь №: 6407 |
Конвертирование = сменить тип контроллера и компилирование.
Судя по мануалам http://dl.mitsubishielectric.com/dl/fa/doc...y992d96401d.pdf http://dl.mitsubishielectric.com/dl/fa/doc...7d33601(e)g.pdf программу нужно подправлять, взаимодействие не совпадает. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.04.2024 - 16:10 |