Подскажите.
1. Возможна ли замена контроллера FX1N-24MT-DSS на FX3G-24MT-DSS и загрузка исходника ПО FX1N-24MT-DSS в FX3G-24MT-DSS?
2. В FX1N-24MT-DSS используется модуль аналог. вых. FX1N-1DA-BD. Надо ли менять на FX3N-1DA-BD?
Заранее благодарен.
Замена возможна если количество входов\выходов на новом контроллере равно (или больше) исходного варианта.
ПО для FX1N загрузить в FX3G не получится, но само ПО умеет конвертировать от одного типа к другому.
По аналоговому ADP модулю не подскажу, не сталкивался. И высокая вероятность, что при конвертации работу с доп. модулем необходимо будет подправить.
a.v.kap
21.02.2018 - 16:16
Зачем конвертировать ПО?
Я вынимал проект с FX1N при помощи GX Works 2. После этого менял тип контроллера. Компилировал проект, проверял программу. Ошибок не было.
Больше волнуюсь за аналоговый модуль.
Может кто-то еще опытом поделится???
Заранее благодарен...
P.S. Буду заказывать FX-3G, и менять контроллер, т.к FX1 больше не выпускается....
Конвертирование = сменить тип контроллера и компилирование.
Судя по мануалам
http://dl.mitsubishielectric.com/dl/fa/doc...y992d96401d.pdfhttp://dl.mitsubishielectric.com/dl/fa/doc...7d33601(e)g.pdfпрограмму нужно подправлять, взаимодействие не совпадает.