17.09.2009 - 18:01
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 17.09.2009 Пользователь №: 9166 |
Имеется система с аналоговых и дискретных модулей.Добавил несколько новых два дискретника QX81 32ch.Прописал в GX и PX developer.При подключении сигналов входа работают только с 10 канала модуля.До 10 False-True не меняеется.Что можно проверить и где?
|
|
|
17.09.2009 - 18:10
Сообщение
#2
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1003 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Имеется система с аналоговых и дискретных модулей.Добавил несколько новых два дискретника QX81 32ch.Прописал в GX и PX developer.При подключении сигналов входа работают только с 10 канала модуля.До 10 False-True не меняеется.Что можно проверить и где? А Вы прописали по 32-точки на каждый из модулей? -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
18.09.2009 - 09:25
Сообщение
#3
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 17.09.2009 Пользователь №: 9166 |
Имеется система с аналоговых и дискретных модулей.Добавил несколько новых два дискретника QX81 32ch.Прописал в GX и PX developer.При подключении сигналов входа работают только с 10 канала модуля.До 10 False-True не меняеется.Что можно проверить и где? А Вы прописали по 32-точки на каждый из модулей? да прописали как-бы все и везде |
|
|
18.09.2009 - 09:28
Сообщение
#4
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 17.09.2009 Пользователь №: 9166 |
Прописано 32 point
|
|
|
18.09.2009 - 09:43
Сообщение
#5
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1003 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Грешить на модуль - самое распоследнее дело. Вероятность выхода его из строя близка к нулю.
Необходимо: 1) Проверить задание стартовых адресов в PLC-Parameter - I/O Assignment; 2) Загрузить параметры в контроллер, убедившись, что флаг PLC-Parameter включен; 3) Проверить состояние контроллера на наличие ошибок в окне Diagnostics - PLC Diagnostics; 4) Если первые 3 пункта выполнены, а модуль все равно не работает, то проверить состояние цепей питания входных сигналов. -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
18.09.2009 - 11:12
Сообщение
#6
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 17.09.2009 Пользователь №: 9166 |
Проверка показала что сигналы проходят начиная с 17 канала (физического)а в PX Developere c X00.....
|
|
|
18.09.2009 - 11:19
Сообщение
#7
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1003 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Проверка показала что сигналы проходят начиная с 17 канала (физического)а в PX Developere c X00..... Предлагаю забросить пока PX Developer, вначале необходимо разобраться с контроллером. Чудес не бывает, просто скорее всего допущена ошибка, которую и нужно обнаружить. Выполните те действия, о которых я сказал. Затем проверьте работу входов с помощью Device Batch. Если есть желание, опубликуйте скриншот I/O Assignment - проверим. Сообщение отредактировал inntele - 18.09.2009 - 11:27 -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
18.09.2009 - 11:34
Сообщение
#8
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 17.09.2009 Пользователь №: 9166 |
Вот вытянул надеюсь то.если че могу еще вытянуть что требуется
Прикрепленные файлы
|
|
|
18.09.2009 - 12:05
Сообщение
#9
|
|
Маньяк Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 |
сделай Read PLC DATA.если нет косяков появятся адреса модулей которых у тебя нет.столбец StartXY надо прописать
-------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
18.09.2009 - 12:07
Сообщение
#10
|
|
Маньяк Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 |
судя по картинке у тебя 2 платы расширения а джамперки ты правильно поставил?
-------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
18.09.2009 - 12:11
Сообщение
#11
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 17.09.2009 Пользователь №: 9166 |
PLC read data как она повлияет на тех процесс?
|
|
|
18.09.2009 - 12:14
Сообщение
#12
|
|
Маньяк Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 |
никак не влияет на тех.процесс.это позволяет увидеть адреса установленных модулей.если все делал правильно то увидишь свой добавленный модуль который прописался в конфигурации.при условии что ты эту конфигурацию заливал.
-------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
18.09.2009 - 12:16
Сообщение
#13
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 17.09.2009 Пользователь №: 9166 |
Что в столбце за параметр StartXY -за что отвечает?
|
|
|
18.09.2009 - 12:56
Сообщение
#14
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1003 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Что в столбце за параметр StartXY -за что отвечает? Cтартовые адреса и отвечают за адреса точек ввода/вывода модулей. Для первого модуля начинаются с 0000, для каждого последующего стартовый адрес предыдущего + количество точек занимаемых предыдущим модулем. Например, допустим первый модуль QX80 - кол-во точек 16, стартовый адрес 0000 второй модуль QX82 - кол-во точек 64, стартовый адрес 0010 третий модуль Q68ADI - кол-во точек 16, стартовый адрес 0050 четвертый модуль QY81P - кол-во точек 32, стартовый адрес 0060 пятый модуль QX81 - кол-во точек 32, стартовый адрес 0080. шестой модуль QY10 - кол-во точек 16, стартовый адрес 00A0 и т.п. Сообщение отредактировал inntele - 18.09.2009 - 13:19 -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
27.10.2009 - 10:07
Сообщение
#15
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 17.09.2009 Пользователь №: 9166 |
Всем благодарность....нашел причину-перепрыгнул через 10 точек по адресации.устранил-все работает
|
|
|