N_koha
Имеется система с аналоговых и дискретных модулей.Добавил несколько новых два дискретника QX81 32ch.Прописал в GX и PX developer.При подключении сигналов входа работают только с 10 канала модуля.До 10 False-True не меняеется.Что можно проверить и где?
inntele
Цитата(N_koha @ 17.09.2009 - 20:01) *
Имеется система с аналоговых и дискретных модулей.Добавил несколько новых два дискретника QX81 32ch.Прописал в GX и PX developer.При подключении сигналов входа работают только с 10 канала модуля.До 10 False-True не меняеется.Что можно проверить и где?


А Вы прописали по 32-точки на каждый из модулей?
N_koha
Цитата(inntele @ 17.09.2009 - 19:10) *
Цитата(N_koha @ 17.09.2009 - 20:01) *
Имеется система с аналоговых и дискретных модулей.Добавил несколько новых два дискретника QX81 32ch.Прописал в GX и PX developer.При подключении сигналов входа работают только с 10 канала модуля.До 10 False-True не меняеется.Что можно проверить и где?


А Вы прописали по 32-точки на каждый из модулей?


да прописали как-бы все и везде
N_koha
Прописано 32 point
inntele
Грешить на модуль - самое распоследнее дело. Вероятность выхода его из строя близка к нулю.

Необходимо:
1) Проверить задание стартовых адресов в PLC-Parameter - I/O Assignment;
2) Загрузить параметры в контроллер, убедившись, что флаг PLC-Parameter включен;
3) Проверить состояние контроллера на наличие ошибок в окне Diagnostics - PLC Diagnostics;
4) Если первые 3 пункта выполнены, а модуль все равно не работает, то проверить состояние цепей питания входных сигналов.
N_koha
Проверка показала что сигналы проходят начиная с 17 канала (физического)а в PX Developere c X00.....
inntele
Цитата(N_koha @ 18.09.2009 - 13:12) *
Проверка показала что сигналы проходят начиная с 17 канала (физического)а в PX Developere c X00.....


Предлагаю забросить пока PX Developer, вначале необходимо разобраться с контроллером. Чудес не бывает, просто скорее всего допущена ошибка, которую и нужно обнаружить. Выполните те действия, о которых я сказал. Затем проверьте работу входов с помощью Device Batch.

Если есть желание, опубликуйте скриншот I/O Assignment - проверим.
N_koha
Вот вытянул надеюсь то.если че могу еще вытянуть что требуется
KAZAH
сделай Read PLC DATA.если нет косяков появятся адреса модулей которых у тебя нет.столбец StartXY надо прописать
KAZAH
судя по картинке у тебя 2 платы расширения а джамперки ты правильно поставил?
N_koha
PLC read data как она повлияет на тех процесс?
KAZAH
никак не влияет на тех.процесс.это позволяет увидеть адреса установленных модулей.если все делал правильно то увидишь свой добавленный модуль который прописался в конфигурации.при условии что ты эту конфигурацию заливал.
N_koha
Что в столбце за параметр StartXY -за что отвечает?
inntele
Цитата(N_koha @ 18.09.2009 - 14:16) *
Что в столбце за параметр StartXY -за что отвечает?


Cтартовые адреса и отвечают за адреса точек ввода/вывода модулей. Для первого модуля начинаются с 0000, для каждого последующего стартовый адрес предыдущего + количество точек занимаемых предыдущим модулем. Например, допустим

первый модуль QX80 - кол-во точек 16, стартовый адрес 0000
второй модуль QX82 - кол-во точек 64, стартовый адрес 0010
третий модуль Q68ADI - кол-во точек 16, стартовый адрес 0050
четвертый модуль QY81P - кол-во точек 32, стартовый адрес 0060
пятый модуль QX81 - кол-во точек 32, стартовый адрес 0080.
шестой модуль QY10 - кол-во точек 16, стартовый адрес 00A0

и т.п.
N_koha
Всем благодарность....нашел причину-перепрыгнул через 10 точек по адресации.устранил-все работает rolleyes.gif