Добрый день! Первый раз программирую на контролерах Mitsubichi. Суть вопроса такова: Есть система вентиляции состоящая из 8шт. PLC FX 3G и одного Fx 3U. Контролер Fx 3U дооборудован двумя модулями FX3U-485ADP-MB. Первый модуль опрашивает систему вентиляции состоящую из 6 PLC FX 3G к ним так же докуплены модули FX3U-485ADP-MB, с этим все понятно, есть толковое описание как организовать обмен данными. Но возникает проблема на 2 других контроллерах установлены FX3G-485-BD (кто составлял конфигурацию непонятно... ) как написать обмен между FX3U-485ADP-MB(Master) и FX3G-485-BD (Slave). Если кто разбирается в теме откликнитесь! Сроки подходят ) Спасибо за внимание!
|
|
|
18.04.2018 - 19:11
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 11.08.2006 Пользователь №: 339 |
Добрый день! Первый раз программирую на контролерах Mitsubichi. Суть вопроса такова: Есть система вентиляции состоящая из 8шт. PLC FX 3G и одного Fx 3U. Контролер Fx 3U дооборудован двумя модулями FX3U-485ADP-MB. Первый модуль опрашивает систему вентиляции состоящую из 6 PLC FX 3G к ним так же докуплены модули FX3U-485ADP-MB, с этим все понятно, есть толковое описание как организовать обмен данными. Но возникает проблема на 2 других контроллерах установлены FX3G-485-BD (кто составлял конфигурацию непонятно... ) как написать обмен между FX3U-485ADP-MB(Master) и FX3G-485-BD (Slave). Если кто разбирается в теме откликнитесь! Сроки подходят ) Спасибо за внимание! Принципиальной разницы между FX3G-485-BD и FX3U-485ADP-MB нет. Названия разные, функция одна и та же. Скачайте с MyMitsubishi библиотеки для своего контроллера и модуля в нужной конфигурации для Мастера и Слейва, со слейвами там все просто - один функциональный блок вставить, а вот в Мастере нужно будет переписать программу обмена с тем количеством контроллеров, которое у Вас. |
|
|
19.04.2018 - 07:18
Сообщение
#3
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1000 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Принципиальной разницы между FX3G-485-BD и FX3U-485ADP-MB нет. Названия разные, функция одна и та же. Действительно, никакой принципиальной разницы... Если не принимать в расчёт отсутствие гальваноразвязки и в 10 раз меньшую дальность связи. Платы, imitsho, следует применять тогда, когда линия связи не покидает пределов шкафа автоматизации. -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|