Don199090
Добрый день! Первый раз программирую на контролерах Mitsubichi. Суть вопроса такова: Есть система вентиляции состоящая из 8шт. PLC FX 3G и одного Fx 3U. Контролер Fx 3U дооборудован двумя модулями FX3U-485ADP-MB. Первый модуль опрашивает систему вентиляции состоящую из 6 PLC FX 3G к ним так же докуплены модули FX3U-485ADP-MB, с этим все понятно, есть толковое описание как организовать обмен данными. Но возникает проблема на 2 других контроллерах установлены FX3G-485-BD (кто составлял конфигурацию непонятно... ) как написать обмен между FX3U-485ADP-MB(Master) и FX3G-485-BD (Slave). Если кто разбирается в теме откликнитесь! Сроки подходят ) Спасибо за внимание!
inntele
Цитата(Don199090 @ 9.04.2018 - 16:50) *
Добрый день! Первый раз программирую на контролерах Mitsubichi. Суть вопроса такова: Есть система вентиляции состоящая из 8шт. PLC FX 3G и одного Fx 3U. Контролер Fx 3U дооборудован двумя модулями FX3U-485ADP-MB. Первый модуль опрашивает систему вентиляции состоящую из 6 PLC FX 3G к ним так же докуплены модули FX3U-485ADP-MB, с этим все понятно, есть толковое описание как организовать обмен данными. Но возникает проблема на 2 других контроллерах установлены FX3G-485-BD (кто составлял конфигурацию непонятно... ) как написать обмен между FX3U-485ADP-MB(Master) и FX3G-485-BD (Slave). Если кто разбирается в теме откликнитесь! Сроки подходят ) Спасибо за внимание!


Вариант 1:
Все ведомые ПЛК садятся на один из модулей -MB. Обмен с ведомыми по Modbus. Платы под замену на модули, иначе есть риск пожечь ПЛК.
Панель оператора садится либо второй модуль -MB, либо на порт программирования FX3U

Вариант 2:
7 ведомых ПЛК садятся на один из модулей -MB. Обмен с ведомыми по протоколу N:N-network.8-й ведомый на другой модуль. Обмен с ним по Modbus. С платами та же картина.
Панель оператора в этом случае подключается на порт программирования FX3U. Без вариантов.


imitsho
Цитата(Don199090 @ 9.04.2018 - 16:50) *
Добрый день! Первый раз программирую на контролерах Mitsubichi. Суть вопроса такова: Есть система вентиляции состоящая из 8шт. PLC FX 3G и одного Fx 3U. Контролер Fx 3U дооборудован двумя модулями FX3U-485ADP-MB. Первый модуль опрашивает систему вентиляции состоящую из 6 PLC FX 3G к ним так же докуплены модули FX3U-485ADP-MB, с этим все понятно, есть толковое описание как организовать обмен данными. Но возникает проблема на 2 других контроллерах установлены FX3G-485-BD (кто составлял конфигурацию непонятно... ) как написать обмен между FX3U-485ADP-MB(Master) и FX3G-485-BD (Slave). Если кто разбирается в теме откликнитесь! Сроки подходят ) Спасибо за внимание!


Принципиальной разницы между FX3G-485-BD и FX3U-485ADP-MB нет. Названия разные, функция одна и та же. Скачайте с MyMitsubishi библиотеки для своего контроллера и модуля в нужной конфигурации для Мастера и Слейва, со слейвами там все просто - один функциональный блок вставить, а вот в Мастере нужно будет переписать программу обмена с тем количеством контроллеров, которое у Вас.
inntele
Цитата(imitsho @ 18.04.2018 - 20:11) *
Принципиальной разницы между FX3G-485-BD и FX3U-485ADP-MB нет. Названия разные, функция одна и та же.


Действительно, никакой принципиальной разницы... Если не принимать в расчёт отсутствие гальваноразвязки и в 10 раз меньшую дальность связи.

Платы, imitsho, следует применять тогда, когда линия связи не покидает пределов шкафа автоматизации.