Контроллер Melsec FX2N и панель GT1030., Как подружить панель GT1030 и Melsec FX2N. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Контроллер Melsec FX2N и панель GT1030., Как подружить панель GT1030 и Melsec FX2N. |
25.12.2015 - 20:56
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 29.04.2013 Пользователь №: 10045 |
Вышла из строя панель GOT930 (подключаемая к MELSEC FX2N через RS-422)
закупили панель GT1030-HBD2 с интерфейсом подключения к PLC RS-232 (личный недочет) и кабель для подключения (RS-232) . Как подружить эти устройства или заказывать новую GT1030-HBD c RS-422?
Прикрепленные файлы
|
|
|
2.01.2016 - 11:53
Сообщение
#2
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 459 Регистрация: 5.02.2014 Пользователь №: 10203 |
Вышла из строя панель GOT930 (подключаемая к MELSEC FX2N через RS-422) закупили панель GT1030-HBD2 с интерфейсом подключения к PLC RS-232 (личный недочет) и кабель для подключения (RS-232) . Как подружить эти устройства или заказывать новую GT1030-HBD c RS-422? Смотря какой кабель у вас (RS-232). А вообще, нет никаких проблем - тыкайте его в порт для программирования ПЛК и будет удача. -------------------- Никому никогда ничего не объясняйте — каждый всё равно поймёт так, как ему выгодно.
|
|
|
4.01.2016 - 21:01
Сообщение
#3
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 29.04.2013 Пользователь №: 10045 |
Кабель, марку сейчас не помню выйду на работу гляну. Про кабель с одной стороны MINI-PIN (круглый) с другой стороны под штырьки разьем однорядный. За совет спасибо, после 10.01.2016г. проверю и отпишусь.
|
|
|
11.01.2016 - 19:34
Сообщение
#4
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 29.04.2013 Пользователь №: 10045 |
Кабель для подключения панели GT1030: GT10-C100R4-8PC. Сегодня пришлось разъем MIMNI-DIN заменить на 9-pin чтобы подключить кабель к RS-232 на плате FX2N-232-BD. Схему кабеля взял из мануала стр. 3 (файл прилагается: Подключение панелей GOT1020-1030 к PLC FX.). Проверить не удалось т. к. оборудование лимитирующее просто так не остановишь.
[attachment=601:________...__PLC_FX.pdf]
Прикрепленные файлы
|
|
|
8.04.2016 - 18:40
Сообщение
#5
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 29.04.2013 Пользователь №: 10045 |
Отдали оборудование на плановый ремонт. Проверил как было сказано выше, все работает. За советы по этой теме всем спасибо.
Вопрос исчерпан. Тема может быть закрыта. Сообщение отредактировал Tovarishch - 8.04.2016 - 18:49 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.09.2024 - 17:20 |