Контроллер Melsec FX2N и панель GT1030., Как подружить панель GT1030 и Melsec FX2N. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Контроллер Melsec FX2N и панель GT1030., Как подружить панель GT1030 и Melsec FX2N. |
25.12.2015 - 20:56
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 29.04.2013 Пользователь №: 10045 |
Вышла из строя панель GOT930 (подключаемая к MELSEC FX2N через RS-422)
закупили панель GT1030-HBD2 с интерфейсом подключения к PLC RS-232 (личный недочет) и кабель для подключения (RS-232) . Как подружить эти устройства или заказывать новую GT1030-HBD c RS-422?
Прикрепленные файлы
|
|
|
8.04.2016 - 18:40
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 29.04.2013 Пользователь №: 10045 |
Отдали оборудование на плановый ремонт. Проверил как было сказано выше, все работает. За советы по этой теме всем спасибо.
Вопрос исчерпан. Тема может быть закрыта. Сообщение отредактировал Tovarishch - 8.04.2016 - 18:49 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.04.2024 - 17:39 |