Sergey
сообщение 18.05.2004 - 11:29
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 18.05.2004
Пользователь №: 17



Вопрос, интересует Mitsubishi Electric серии MELSEC Q4AR, особенно поддерживаемые им модули в области управления нашими МЭ и МЭМ, ШИМ. Реально ли использовать его при управлении процессом с ПИД-регилированием, число коих превышает 40? Можно ли в горячую изменять сам алгоритм управления, без отключения контроллера от процесса? или только посредством изятия контроллера? И как наращивать модули если уже контроллер работает?
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть новую тему
Ответов
Андрей
сообщение 19.05.2004 - 07:26
Сообщение #2


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 14.05.2004
Пользователь №: 13



Cудя по той информации которую я имею, с Митсубиши все также просто, делаем неактивным модуль, заменяем, переводи работу на резервную память правим прогу в основной, включаем модуль, переводим работу на основную память.