Добрый день, форумчане.
Подскажите пожалуйста - где и как указываются адреса входов\выходов в добавочных модулях входов\выходов CPU FX5U? Или адреса входов и выходов назначаются автоматически?
Все вкладки конфигурации перепроверил, показано, что выходов 16 points, а где и как указывается номер выхода, например Y60, Y61 и т.д. не нашел?
iteng
Отвечу сам себе.
Модули расширения входов\выходов для контроллера FX5U не параметрируются. Адреса задаются автоматически при добавлении модуля в конфигурацию контроллера.