Помощь · Поиск · Пользователи · Календарь
Полная версия этой страницы: Fx3u и Овен МВ110-224.4ТД
Mitsubishi Electric. Контроллеры, преобразователи частоты, HMI > Контроллеры Melsec FX > Программирование
kipshop
Приветствую всех присутствующих.
По ряду причин вынужден использовать оборудование Овен (ТРМ202, МВ110-224.4ТД).
Для чтения данных из приборов использую Fx3u-485ADP-MB, контроллер Fx3u.
С ТРМ202 проблем нет, так как он поддерживает передачу данных в формате Signed Int16.
Данные пригодны для дальнейшего использования.
А что касаемо МВ110-224.4ТД то здесь поддерживается только формат Float32.
В контроллер приходят 8 регистров, по 2 регистра на каждый измерительный канал. Соответственно эти регистры нужно преобразовать в другой формат, например Signed Int16.
Как это сделать я не знаю, может кто подскажет ?
m_by
DFLT - dword to float
DINT - float to dword
kipshop
Спасибо за ответ, нашёл решение DESTR,>WTOB,>HEX,>DBIN.
Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.