Уважаемые форумчяни Приобрел ЧП серии fr d720 б/у с рабочего щита, пролежал год без дела. Решил на днях подключить на сверлильный станок для регулировки оборотов шпинделя, после монтажа своими силами понял что параметры ЧП были перенастроены от заводских. Предложили обратится в вашу ветку знаний.
Мои действия с ЧП настройка ALLC ставлю 1 сохранил и выходит на дисплее Er4 и 79 ставил в 0. Есть такой па рядок в настройках чтобы полностью сбросить и настроить на свои нужды? заранее спасибо.
imitsho
Цитата(GRADO @ 30.03.2018 - 14:29) *
Уважаемые форумчяни Приобрел ЧП серии fr d720 б/у с рабочего щита, пролежал год без дела. Решил на днях подключить на сверлильный станок для регулировки оборотов шпинделя, после монтажа своими силами понял что параметры ЧП были перенастроены от заводских. Предложили обратится в вашу ветку знаний.
Мои действия с ЧП настройка ALLC ставлю 1 сохранил и выходит на дисплее Er4 и 79 ставил в 0. Есть такой па рядок в настройках чтобы полностью сбросить и настроить на свои нужды? заранее спасибо.


Параметр 79 = 3
Параметр 551 = 2
После этого возвращайте параметры на заводские ALLC = 1