С горем пополам подключился к FX2N-48MR c помощью Moxa 1150 и кабеля Троицкого. Без последнего никак не получалось.. может я такой..
RUN не горит.
Выгрузка программы.
после выгрузки параметров выдает ошибку 01802007. затем часа 1,5 выгружает комментарий операнда. в run он не переходит, прога пустая. ошибка
Error code list[Error code 6402]
Applicable Machine FX series PLC
===============
Error code(D8064) 6402
Error messages PARAMETER ERROR
LED status(RUN) OFF
LED status(PROG.E) Flash
PLC ACT STATUS STOP
Diagnosis timing When program is changed(STOP).
When program is transferred(STOP).
Power is turned ON.
Initial STOP to RUN Setting after Power ON.
Error contents and causes
Memory capacity setting error
Managing method
STOP the programmable logic controller, select the parameter mode, set the correct data.
Контроллер старый (2000г), установка эта давно не работала. Меняли батарейку на CPU до меня. Купили установку Б/У.