Цитата(masterw @ 3.03.2017 - 15:00)
Добрый день! На стиралке Primus RS-22 накрылся частотник FR-E520S-1.5K-E8 который управляется по RS485. VFD считать настройки не получается, скорей всего не дают настройки частотника, панели нет. Представители производителя СМА говорят, что установок для частотника нет, установки передаются с модуля управления СМА. Возможно ли такое?. В наличии есть частотник FR-D740-080SC-EC, возможно ли его установить вместо FR-E520S-1.5K-E8, если возможно, то какие настройки нужно произвести?
Добрый день!
Поставить 400В частотник вместо 200В у вас вряд ли получится, да и смысла нет. Можно поставить FR-D720S-070SC-EC.
Для того, чтобы активировать функцию автобалансировки барабана (Е8), вам понадобится пульт PU07.
На самом деле, большинство производителей машин эту функцию просто не использует.
Параметры частотника действительно хранятся в памяти контроллера стиралки, в меню есть пункт для
записи этих настроек в частотник. Для этого нужно предварительно настроить в частотнике параметры
порта для связи с контроллером, и разрешить запись параметров в любом режиме (Р77=2).
Настройки для вашей машины могут быть записаны в инструкции на машину. Завтра посмотрю свой архив, может найду...