Здравствуйте. Как правильно подбирать автоматические выключатели? Есть какая нибудь презентация по подбору автоматов. Помогите пожалуйста.
ivgtrk
Цитата(SD90 @ 14.03.2016 - 17:54) *
Здравствуйте. Как правильно подбирать автоматические выключатели? Есть какая нибудь презентация по подбору автоматов. Помогите пожалуйста.

Обычно по току нагрузки, плюс небольшой запас на перегруз. Ток нагрузки * 1,5 - вот такой автомат и надо (из стандартного ряда).
SD90
Цитата(ivgtrk @ 14.03.2016 - 15:24) *
Цитата(SD90 @ 14.03.2016 - 17:54) *
Здравствуйте. Как правильно подбирать автоматические выключатели? Есть какая нибудь презентация по подбору автоматов. Помогите пожалуйста.

Обычно по току нагрузки, плюс небольшой запас на перегруз. Ток нагрузки * 1,5 - вот такой автомат и надо (из стандартного ряда).

Именно по серии как выбирать? Например NF32-SV, (SGV, SEV, SEW) на что надо обращать внимание?
ivgtrk
Цитата(SD90 @ 15.03.2016 - 11:20) *
Цитата(ivgtrk @ 14.03.2016 - 15:24) *
Цитата(SD90 @ 14.03.2016 - 17:54) *
Здравствуйте. Как правильно подбирать автоматические выключатели? Есть какая нибудь презентация по подбору автоматов. Помогите пожалуйста.

Обычно по току нагрузки, плюс небольшой запас на перегруз. Ток нагрузки * 1,5 - вот такой автомат и надо (из стандартного ряда).

Именно по серии как выбирать? Например NF32-SV, (SGV, SEV, SEW) на что надо обращать внимание?

Серия серией - любой автомат подбирается исходя из характера нагрузки, бросков-рывков, возможного перегруза. Дабы, допустим, не отключаться в момент пускового тока, если нагрузка - некий мощный эл. двигатель...
Так же, автоматы (продвинутые) имеют регулировку +/- от своего номинала в пределах некоторой величины, что позволяет более точно подстроить их по току. А вот их модификации (SGV, SEV, SEW) уже смотрите в документации на конкретный АВ, так как они изначально предназначены, в зависимости от серии, для тех или иных типов нагрузок.
ivgtrk
То есть, вы, зная характер своей нагрузки, уже подбираете АВ по серии, изучив при этом характеристики данной серии - подходит или нет. В документации на автомат должны быть приведены его хар-ки, графики и пр.
Вячеслав Прунцев
QUOTE(SD90 @ 14.03.2016 - 12:54) *
Здравствуйте. Как правильно подбирать автоматические выключатели? Есть какая нибудь презентация по подбору автоматов. Помогите пожалуйста.


Вот например ссылка на оригинальный каталог на сайте МЕ на английском: http://www.mitsubishielectric.co.jp/haisei...catalog/wsv.pdf
Например страница 12 и дальше.

Буквы в конце названия серии обозначают варианты предельной коммутационной стойкости в кАмперах (первая буква, для разных типоразмеров это разные величины, ), вид используемого расцепителя по перегрузке (нерегулируемый, регулируемый тепловой, регулируемый электронный - вторая буква), и т.д.

Либо в одном из наших офисов попросите переведенные бумажный каталог на русском языке "LVS Низковольтная коммутационная аппаратура" стр.33-57, заказной артикул каталога 229550-B , издание 2015 года.

контакты офисов см вверху на странице http://www.me.estl.ru

Обычно выбор таких 3-х полюсных силовых автоматических выключателей состоит из выбора требуемой ПКС, потом номинальный ток, потом какая кривая нужна (под какой вид нагрузки и что необходимо регулировать), какой вид расцепителя нужен и какие дополнительные настройки и какие дополнительные аксессуары.