Помощь · Поиск · Пользователи · Календарь
Полная версия этой страницы: Вопрос о A700
Mitsubishi Electric. Контроллеры, преобразователи частоты, HMI > Преобразователи частоты > Преобразователи частоты
Kantid
Добрый день. По обстоятельствам вынужден заняться программированием A700. Но в процесс возникли проблемы, которые бы не было возможности решить при помощи сторонней помощи на работе или из вне. Поэтому попытаюсь найти ответ тут.
Имеется: Двигатель (1.08А 380V / 50Гц 0.4кВт) энкодер (1024 имп/об) и A700 + FR-A7AP.
По оставленной мне инструкции я установил следующие параметры:
Цитата
4 39.85
7 3
8 3
9 0.92
37 500
71 3
73 3
80 0.4
81 4
83 380
84 50
96 101
125 8.18
126 24.53
144 4
178 60
179 61
182 2
267 1
359 0
369 1024
505 39.85
800 0
811 0
858 0
C5 8.18


Проблема возникает при установке параметра 800 с 20(заводское значение) на 0. При запуске двигателя появляется предупреждение OL и затем ошибка E.OLT . Без изменения этого параметра проблем не наблюдается. Но я беспокоюсь что это может влиять на точность работы двигателя.
В данный момент я ограничен необходимых знаниях и опыте. Вызвать специалиста, по определенным причинам сейчас не возможно. Я могу лишь надеяться что здесь, мне помогут хотя бы капелькой мудрости.
Заранее спасибо за внимание!
OG3
Цитата(Kantid @ 11.02.2016 - 22:15) *
Добрый день. По обстоятельствам вынужден заняться программированием A700. Но в процесс возникли проблемы, которые бы не было возможности решить при помощи сторонней помощи на работе или из вне. Поэтому попытаюсь найти ответ тут.
Имеется: Двигатель (1.08А 380V / 50Гц 0.4кВт) энкодер (1024 имп/об) и A700 + FR-A7AP.
По оставленной мне инструкции я установил следующие параметры:
Цитата
4 39.85
7 3
8 3
9 0.92
37 500
71 3
73 3
80 0.4
81 4
83 380
84 50
96 101
125 8.18
126 24.53
144 4
178 60
179 61
182 2
267 1
359 0
369 1024
505 39.85
800 0
811 0
858 0
C5 8.18


Проблема возникает при установке параметра 800 с 20(заводское значение) на 0. При запуске двигателя появляется предупреждение OL и затем ошибка E.OLT . Без изменения этого параметра проблем не наблюдается. Но я беспокоюсь что это может влиять на точность работы двигателя.
В данный момент я ограничен необходимых знаниях и опыте. Вызвать специалиста, по определенным причинам сейчас не возможно. Я могу лишь надеяться что здесь, мне помогут хотя бы капелькой мудрости.
Заранее спасибо за внимание!


наверное при движении по часовой стрелке - энкодер выдаёт сигналы против. либо энкодер переключить каналы А и В либо в пар 359 = 1. или покрутить от руки привод в одну сторону и посмотреть на светодиод FVD - правильно ли вращается при обычном управлении?