Цитата(alex40letov @ 14.08.2014 - 01:23)
К сожалению, чудес никаких нет... на каждый нормально спроектированный шкаф приходится минимум десяток "самопалов" от всяких доморощенных умельцев. Никаких развязок и сервисных розеток в них нет. Убедить какого-то ЧП-шника, что для питания 220В нагрузок в шкафу нужно ставить разделительный транс 380/220, просто не реально. Также, как поставить реле контроля фаз, печку, светильник, розетки и грозозащиту. Они даже объем шкафа и производительность вентиляторов не умеют выбрать
А когда что-то горит - орут про гарантию.
Ладно, это я брюзжу после тяжелого дня. Сегодня какие-то особенно альтернативно одаренные клиенты доставали...
Мне в мастерскую стаскивают все митсубишевское добро, сгоревшее на просторах нэньки, поэтому пацанам приходится чинить дикое количество красных, зеленых и даже альфавских кабелей. А уж битых портов и выходов... Я в основном занимаюсь ремонтом взрослых частотников, но и мелочевкой иногда приходится заниматься. Поэтому, что и отчего горит, представление имею.
alex40letov, пост, что написан мной выше, не в пику Вам. В Вашем профессионализме и знании предмета никаких сомнений нет! Так что не принимайте на свой счет и не обижайтесь
Хотел акцентировать внимание на другом: если разность потенциалов земли между устройствами достигает нескольких десятков, а то и сотни с лишним вольт, с чем как и Вам приходилось сталкиваться неоднократно, то заземление кабеля уже практически не играет роли - оборудование все равно может выйти из строя.
Изделия Mitsubishi и Beijer изначально качественные, имеют неплохую "защиту от дурака" и при грамотной эксплуатации сами по себе из строя не выходят. Соответственно, причина повреждения не в какой-то незначительной ошибке типа переполюсовки, а в глобальной, из-за которой оборудование может быть выведено из строя в любой момент. А, как уже многократно здесь говорил, бороться надо не со следствием, а с причиной. Источник же проблем мы с Вами видим одинаково, и ситуация с каждым годом, как это печально ни звучит, только усугубляется.
С Mitsubishi работаю чертову дюжину лет. До этого - с Siemens, у которого при ВСЕХ мерах предосторожности порты в контроллере и кабели , тем не менее, вылетали стабильно и на раз-два, ибо той элементарной и, вместе с тем, достаточно эффективной защиты, которая присутствует у Mitsubishi, в них не было. Чинить же иной раз приходилось в полевых условиях, пользуясь паялом 220В/100Вт. Другого в глухомани не держат.