В обще м ситуация такая.
Собрана схема(на рисунке)


Базовый модуль соответственно FX3u.
Программа написанна на языке Ladder Diagram. Программа приведена ниже.


во второй цепочке я пробовал задать количество выборок для формирования выходного значения. Так же до этого пробова и с выбором 1 резульзначения для формирования результата.

Суть проблемы в следующем:
Значение в регистре D302 постоянно скачет, причем среди всех возникающих значений больше всего конечно высвечивается значение, похожее на реальное. При этом измерительная головка показывает значение стабильно. Подозреваю то чтото в настройках не так(сам модуль), но всее же.
t2zabavniy
НУ вроде и сам нашел решение - задал параметр "Колличество измереных значений для формирования результата " в 500 значений. Результат перестал так скакать. Чуть позже гляну осцилом. Может сильные наводки также присутствуют(хотя схема собрана на столе)
KAZAH
а нафига вы городили огород с командами FROM TO ? есть же готовый ФВ и там все есть для всех аналоговых блоков.или вы в стадии освоения железа?
t2zabavniy
огород городил как пробная площадка, и это никак не повлияло на работу контроллера.
Сделал импульс на М1, через 10 секунд(для уверенности вместо рекомендуемых 5) подал импульс на М3, через еще 10 секунд(когда все настроки уж точно приняты - подал на М2. И все работает. Просто сделал число выборок 100 для формирования среднего значения.

Есть другой ванианд?Палисадник вместо огорода?
t2zabavniy
Цитата(KAZAH @ 18.05.2013 - 08:16) *
а нафига вы городили огород с командами FROM TO ? есть же готовый ФВ и там все есть для всех аналоговых блоков.или вы в стадии освоения железа?

Да, в мае вообще начал с плк работать. Так что пока по граблям все, по граблям