vladimir.bul
24.04.2007 - 09:46
возможно ли запрограммировать fx2n через rs485BD
Как так нельзя?! Мы программируем FX1N через FX1N-485BD, просто загвоздка была кабель нужный спаять. У нас панель F920GOT, она имеет два интерфейса. Первый - RS232 - используется для связи панели с компом. Второй - RS422 - используется для связи панели с контроллером. Когда из девелопера закачиваешь программу в контроллер, все прекрасно происходит, панель в данном случае выполняет роль преобразователя 232-го интерфейса компа в 422-й интерфейс, который по электрическим характеристикам совместим с 485-м. Можно обойтись и без панели, только найти нормальный конвертер RS232/422 или RS232/485. И все. А кабели купить или спаять, в руководствах Mitsubishi вся инфа по разводкам и распайкам есть. Вряд ли с FX2N не получится, если с 1N работает!..
Интересное заявление!
Вообще, программировать контроллер через 422BD можно без проблем. Но речь идет именно о 485BD, который не то чтобы совместим по электрическим характеристикам с 422, а является его полудуплексным вариантом. То есть, у вас 4 провода RS422 с панели неким преобразователем превращается в 2 провода RS485 и после этого контроллер программируется?
А что у вас за преобразователь? Неужели просто перемычки?