вопрос по программированию и подключению ЧП (частотному преобразователю fr-e520ec Mitsubishi Electric), управление fr-e520ec от 4-20мА |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
вопрос по программированию и подключению ЧП (частотному преобразователю fr-e520ec Mitsubishi Electric), управление fr-e520ec от 4-20мА |
4.02.2005 - 10:59
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.02.2005 Пользователь №: 117 |
1) как подключть токовую петлю ч ЧП (в частности что подавать на клему 10)
2) Какие параметры задать чтоб сделать простую систему слежения с входом 4-20мА 3) нужно-kn ставить какие-нибуть премычки для этого заранее благодарен |
|
|
4.02.2005 - 17:00
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 26.04.2004 Пользователь №: 5 |
1) Клемма 10 этого преобразователя частоты (ПЧ) - выход опорного напряжение + 5В для внешнего потенциометра, и подавать на нее ничего не нужно.
2, 3) Описание, как построить подчиненное рег. на этом ПЧ, есть на стр. 119 http://www.elektrostyle.ru/Rus/pdf/p500a_glav4.pdf (это докум. на FRA, но там все похоже). Если есть вопросы, звоните (095) 514-93-16 (17) Ерасов Александр, буду после 14.02.05. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.09.2024 - 12:01 |