сообщение 15.05.2015 - 11:25
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 15.05.2015
Пользователь №: 10476



В результате механического воздействия на шкаф, во время работы из контроллера FX2N-64MT вылетела кассета памяти FX-EEPROM-4. Контроллер в стопе, мигает индикатор PROG E, выходов нет. Спаял кабель по схеме Троицкого, подключился к контроллеру с помощью GX Developer FX. Считал ошибку: 6402 (Ошибочная настройка емкости памяти). Считал ключевое слово с помощью KeyRead v2.0 и попытался выгрузить программу. Считываются только параметры контроллера, причем в поле "Объем памяти" пусто, а в поле "Размер программы" - 1241052 шагов. При попытке выгрузить программу, после продолжительной задержки появляется сообщение об ошибке связи. Написал на фирму-изготовитель машины письмо с просьбой выслать копию программы. Прошу совета, что еще можно сделать в этой ситуации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 15.05.2015 - 11:59
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(antn1_1 @ 15.05.2015 - 12:25) *
В результате механического воздействия на шкаф, во время работы из контроллера FX2N-64MT вылетела кассета памяти FX-EEPROM-4. Контроллер в стопе, мигает индикатор PROG E, выходов нет. Спаял кабель по схеме Троицкого, подключился к контроллеру с помощью GX Developer FX. Считал ошибку: 6402 (Ошибочная настройка емкости памяти). Считал ключевое слово с помощью KeyRead v2.0 и попытался выгрузить программу. Считываются только параметры контроллера, причем в поле "Объем памяти" пусто, а в поле "Размер программы" - 1241052 шагов. При попытке выгрузить программу, после продолжительной задержки появляется сообщение об ошибке связи. Написал на фирму-изготовитель машины письмо с просьбой выслать копию программы. Прошу совета, что еще можно сделать в этой ситуации.


Откровенно говоря, не уловил связи между вылетевшей из ПЛК кассетой памяти и отчаянной попыткой считать программу из ПЛК (при том, что в самом ПЛК, естественно, никакой программы никогда не было). Почему нельзя установить выпавшую кассету на место и, тем самым, вернуть установку в работоспособное состояние?


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
antn1_1
сообщение 15.05.2015 - 12:18
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 15.05.2015
Пользователь №: 10476



Цитата(inntele @ 15.05.2015 - 12:59) *
Цитата(antn1_1 @ 15.05.2015 - 12:25) *
В результате механического воздействия на шкаф, во время работы из контроллера FX2N-64MT вылетела кассета памяти FX-EEPROM-4. Контроллер в стопе, мигает индикатор PROG E, выходов нет. Спаял кабель по схеме Троицкого, подключился к контроллеру с помощью GX Developer FX. Считал ошибку: 6402 (Ошибочная настройка емкости памяти). Считал ключевое слово с помощью KeyRead v2.0 и попытался выгрузить программу. Считываются только параметры контроллера, причем в поле "Объем памяти" пусто, а в поле "Размер программы" - 1241052 шагов. При попытке выгрузить программу, после продолжительной задержки появляется сообщение об ошибке связи. Написал на фирму-изготовитель машины письмо с просьбой выслать копию программы. Прошу совета, что еще можно сделать в этой ситуации.


Откровенно говоря, не уловил связи между вылетевшей из ПЛК кассетой памяти и отчаянной попыткой считать программу из ПЛК (при том, что в самом ПЛК, естественно, никакой программы никогда не было). Почему нельзя установить выпавшую кассету на место и, тем самым, вернуть установку в работоспособное состояние?


Естественно кассета была установлена на место! И все отчаянные попытки проводились именно с установленной кассетой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 15.05.2015 - 12:35
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Программу из ПЛК не считать, ибо, как уже сказано, ее там нет. Она в кассете, которая для того и придумана, чтобы ничего нельзя было считать.

Можно рекомендовать:
1) ПЛК перевести в STOP переключателем;
2) С помощью ПО выполнить тотальную очистку памяти ПЛК
3) Снять с ПЛК питание и подать его заново. Разумеется, со вставленной кассетой.
4) Перевести ПЛК в RUN переключателем.

Если вышеуказанные действия успеха не возымеют, то чему-то (ПЛК или кассете) пришел конец.


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий А.
сообщение 9.06.2015 - 10:42
Сообщение #5


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 23.05.2015
Пользователь №: 10480



Цитата(inntele @ 15.05.2015 - 13:35) *
Программу из ПЛК не считать, ибо, как уже сказано, ее там нет. Она в кассете, которая для того и придумана, чтобы ничего нельзя было считать.

Можно рекомендовать:
1) ПЛК перевести в STOP переключателем;
2) С помощью ПО выполнить тотальную очистку памяти ПЛК
3) Снять с ПЛК питание и подать его заново. Разумеется, со вставленной кассетой.
4) Перевести ПЛК в RUN переключателем.

Если вышеуказанные действия успеха не возымеют, то чему-то (ПЛК или кассете) пришел конец.

Как я уже показал в теме http://www.melsec.ru/forum/index.php?showtopic=5130&st=0 программа без проблем читается и пишется на FX-EEPROM-4.
Берём официальный русскоязычный мануал фирмы Мицубиси Электрик GX Developer FX Russian Training Manual 211662.pdf
И читаем там:
1. EEPROM
Запоминающие устройства двустороннего действия, в которые записывается рабочая программа из среды программирования, и из которых она считывается. Эти запоминающие устройства являются постоянными запоминающими устройствами, т.е. они сохраняют информацию даже при пропадании напряжения, а поэтому не нуждаются в буферном питании от батарейки.
2. Гнездо для кассет памяти
В этот разъем можно вставлять опциональные кассеты памяти. При установке этих кассет внутренняя память контроллера отключается, после чего обрабатывается только программа, находящаяся во вставленной кассете памяти.
3. Очистка памяти контроллера
Перед использованием всегда целесообразно очищать память ПЛК. Это особенно важно, когда главный блок используется повторно. При этом гарантируется, что в ПЛК не будет никакой другой программы перед записью новой программы в память.
Конец цитирования.

Так что, товарищ antn1_1, убедитесь перед стиранием памяти, что кассета не стоит в ПЛК, или что у вас есть на руках программа, которую вы будете заливать на кассету памяти после очистки памяти.


--------------------
Обычные люди каются в своих грехах, избранные - в своей невнимательности. (Зун-н-Нун Мисри)
Вернуться в начало страницы
 