> FR-A740 EC подключение по USB, не могу изменить параметры через FR Configurator SW3
xsanderd
сообщение 14.10.2014 - 08:35
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 14.10.2014
Пользователь №: 10347



Вообщем суть праблемы в том что подключился по USB к частотнику и не могу изменить параметры через FR Configurator SW3, он текущие видит а изменения записывать не хочет выдает ошибку 80010012.
Просто есть проблемы после каждого отключения от сети сбрасываюся все параметры на заводские, стоит ли там какой либо элемент питания для памяти?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex40letov
сообщение 14.10.2014 - 14:59
Сообщение #2


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 4.07.2012
Пользователь №: 9866



Цитата(xsanderd @ 14.10.2014 - 09:35) *
Вообщем суть праблемы в том что подключился по USB к частотнику и не могу изменить параметры через FR Configurator SW3, он текущие видит а изменения записывать не хочет выдает ошибку 80010012.
Просто есть проблемы после каждого отключения от сети сбрасываюся все параметры на заводские, стоит ли там какой либо элемент питания для памяти?


Код ошибки "A mode error occurred" говорит о том, что Вы пытаетесь записать параметры в преобразователь, который находится в режиме внешнего EXT или сетевого NET управления. Прежде чем менять параметры, частотник нужно остановить и перевести в режим местного PU управления.

Параметры частотника сохраняются в EEPROM и не нуждаются в питании для хранения. По этой же причине они не могут сбрасываться на заводские при перезапуске. Скорее всего, Вы просто не записали новые значения параметров.

Если Вы параметрируете через пакет, то порядок работы следующий: выбрали модель, установили связь, вычитали текущие значения параметров, внесли изменения в параметры, записали измененные параметры в частотник, сохранили файл настроек, разорвали связь. Некоторые из параметров (например параметры связи или режима управления при старте) вступают в действие только после перезагрузки частотника (перезапуска по питанию).




--------------------


Вед.инж. Украинского СЦ Mitsubishi Electric