Автор: triton_1 9.08.2011 - 17:31

Здравствуйте друзья, прошу Вас о помощи. Первый раз сталкиваюсь с Mitsubishi. На асфальт-заводе стоит контроллер FX2N, необходимо слить программу и править ее. контроллер подключен к сенсорной панели через кабель №1, подразумеваю что интерфейсом RS 422, также нашли кабель №2 USB-COM. Соединили так: кабель №1-кабель №2, подсоединили к программатору (PC) через USB посредством developer 8 руссифицированным-связь отсутствует, Вопрос: интерфейс RS 422 не тем переходником преобразован в USB? или вообще какой шнур нужен. Заранее спасибо.

Автор: KAZAH 9.08.2011 - 17:57

панель какая?если не шибко старая там есть режим TRANSPARENT MODE (в девелопере) через него все делается

Автор: vicha15 9.08.2011 - 19:31

Если правильно понял, то Вы пытаетесь подключится к контроллеру последовательно соединяя кабели №1(RS422,только если не изменяет память там RS485, а не RS422) к нему №2(USB<->COM), если так то ничего у Вас не выйдет COM это не RS485 это RS232 это совершенно разные интерфейсы...
Возможно Ваша панель кроме разъема RS485 имеет также разъем RS232 вот туда и необходимо подключать кабель №2 (USB<->COM), при этом не разрывая связь панели с контроллером по кабелю №1...
если панель не имеет RS232 то необходим переходник USB-RS485 или RS232-RS485 для соединения с контроллером...

P.S. задавая вопрос на техническом форуме указывайте точные названия,номера PLC и HMI панелей...тогда не придется гадать и давать лишние вводящие в заблуждения рекомендации...

Автор: vicha15 9.08.2011 - 19:41

нет все верно RS422, а не RS485 попутал с другим PLC

Автор: triton_1 10.08.2011 - 08:22

Цитата(vicha15 @ 9.08.2011 - 19:41) *
нет все верно RS422, а не RS485 попутал с другим PLC

Чуть позже выложу названия и фото.

Автор: triton_1 10.08.2011 - 10:48

Ребята, контроллер FX2N-128MR-ES/UL, какой нужен кабель для всязи с программатором (PC-PLC)? Извините за такой скудный вопрос, но с чего то надо начинать. Панель старая дело даже не в ней просто надо связаться с контроллером (PC-PLC), так как он отвечает за главные функции, Если вам не трудно так же позже будет вопрос по подключенным модулям 4AD, для тензометрических измерений.

Автор: vicha15 10.08.2011 - 14:25

тогда еще раз, если Ваша панель не имеет дополнительного разъема RS232(Com), тогда через панель программатором к PLC не подключится,в этом случае Вам необходим какой нибудь из этих кабелей




альтернатива как уже писал выше любой другой переходник USB-RS422 или RS232-RS422 для непосредственного(напрямую)соединения программатора с контроллером...

Автор: KAZAH 10.08.2011 - 16:34

Цитата(triton_1 @ 10.08.2011 - 10:48) *
Ребята, контроллер FX2N-128MR-ES/UL, какой нужен кабель для всязи с программатором (PC-PLC)? Извините за такой скудный вопрос, но с чего то надо начинать. Панель старая дело даже не в ней просто надо связаться с контроллером (PC-PLC), так как он отвечает за главные функции, Если вам не трудно так же позже будет вопрос по подключенным модулям 4AD, для тензометрических измерений.

на этом форуме в свое время г.Троицкий выкладывал схему кабеля для программирования-она вам подойдет.поищите на форуме -если не найдете напишите ему в личку думаю он не откажет.назовите тип используемой панели?тогда станет ясно что делать дальше..

Автор: KAZAH 10.08.2011 - 16:40

Цитата(vicha15 @ 10.08.2011 - 14:25) *
тогда еще раз, если Ваша панель не имеет дополнительного разъема RS232(Com), тогда через панель программатором к PLC не подключится,в этом случае Вам необходим какой нибудь из этих кабелей




альтернатива как уже писал выше любой другой переходник USB-RS422 или RS232-RS422 для непосредственного(напрямую)соединения программатора с контроллером...

для вас отдельно.любой другой переходник с софтом работать не будет и не морочьте парню голову.с софтом будет работать либо - штатные кабеля программирования либо все тоже через бэдшку но перед этим ее надо прописать используя штатный кабель программирования.хотите поспорить приведите скриншоты или источник ваших умозаключений.ваши синтенции сомнительны это мягко сказано.

Автор: vicha15 10.08.2011 - 17:38

Цитата(KAZAH @ 10.08.2011 - 15:40) *
на этом форуме в свое время г.Троицкий выкладывал схему кабеля для программирования

кабель этот называется SC09, именно его я и показываю на прикрепленной картинке постом выше...
Цитата(KAZAH @ 10.08.2011 - 15:40) *
для вас отдельно.любой другой переходник с софтом работать не будет и не морочьте парню голову.с софтом будет работать либо - штатные кабеля программирования либо все тоже через бэдшку но перед этим ее надо прописать используя штатный кабель программирования.

стопроцентно уверены в своих утверждениях, Вы ведь технический специалист, что такого секретного в преобразователе RS422<>RS232:), это не Siemens например с его MPI...
Вы ведь не будете отрицать, что в PLC FX2N используется обычный RS422 для программирования...
сам лично используя MOXA Uport1150 и собрав простенький шнурок за пять копеек, для перехода на miniDin(8p), без проблем соединяюсь с FX2N...

какие Вам еще "скриншоты" привести...фотографию переходника мохи возле онлайна GX девелопераsmile.gif
что такое "бэдшку" из вашего сообщения не понял, подозреваю Вы имели ввиду панель,если так, то я в первом сообщении этой темы, требую тип панели, да и Вы тоже...
рассуждаю так если у автора в комплекте уже есть кабель USB<->COM то есть шанс что уже все "прописано"...

Автор: KAZAH 10.08.2011 - 17:47

Цитата(vicha15 @ 10.08.2011 - 17:38) *
Цитата(KAZAH @ 10.08.2011 - 15:40) *
на этом форуме в свое время г.Троицкий выкладывал схему кабеля для программирования

кабель этот называется SC09, именно его я и показываю на прикрепленной картинке постом выше...
Цитата(KAZAH @ 10.08.2011 - 15:40) *
для вас отдельно.любой другой переходник с софтом работать не будет и не морочьте парню голову.с софтом будет работать либо - штатные кабеля программирования либо все тоже через бэдшку но перед этим ее надо прописать используя штатный кабель программирования.

стопроцентно уверены в своих утверждениях, Вы ведь технический специалист, что такого секретного в преобразователе RS422<>RS232:), это не Siemens например с его MPI...
Вы ведь не будете отрицать, что в PLC FX2N используется обычный RS422 для программирования...
сам лично используя MOXA Uport1150 и собрав простенький шнурок за пять копеек, для перехода на miniDin(8p), без проблем соединяюсь с FX2N...

какие Вам еще "скриншоты" привести...фотографию переходника мохи возле онлайна GX девелопераsmile.gif
что такое "бэдшку" из вашего сообщения не понял, подозреваю Вы имели ввиду панель,если так, то я в первом сообщении этой темы, требую тип панели, да и Вы тоже...
рассуждаю так если у автора в комплекте уже есть кабель USB<->COM то есть шанс что уже все "прописано"...

бздэшку- FX2N-232BD (МНЕ казалось что это все знают).софт для программирования должен спросить драйвер для программирования через порт программирования.там 2 варианта -либо SC09 либо другой известный.другие варианты я написал.я не настаиваю на своей правоте пусть попробует так как вы ему советуете.война план покажет (топикстартеру).есть знающий народ на форуме они поправят если что.....

Автор: vicha15 10.08.2011 - 17:59

Цитата(KAZAH @ 10.08.2011 - 16:47) *
бздэшку- FX2N-232BD (МНЕ казалось что это все знают).софт для программирования должен спросить драйвер для программирования через порт программирования.там 2 варианта -либо SC09 либо другой известный.другие варианты я написал.я не настаиваю на своей правоте пусть попробует так как вы ему советуете.война план покажет (топикстартеру).есть знающий народ на форуме они поправят если что.....

ясно насчет BD, в софте для программирования достаточно правильно указать номер Com порта переходника и все, подобное Вы уже советовали в соседней теме...
а война план давно уже показала правильный переходник типа MOXA и прямые руки решают проблему коннекта...эт не Siemens или Shneider, в частности за эту "простоту" и нравится Mitsubishi:)

Автор: vicha15 10.08.2011 - 18:14

ни в коем случае не рекламирую MOXA и не утверждаю, что не стоит покупать оригинальные кабели для программирования, если автор топика серьезно хочет заниматься ПЛК Mitsubishi, однозначно правильней заказать и купить оригинальный кабель, к тому же стоимость их по моему одинакова...
Всего лишь предлагаю альтернативу, в моем случае приходится коннектится к разному типу оборудования ПЛК, частотникам,панелям и таскать с собой мешок кабелей, скажу мягко неудобно, для себя решил вопрос с использованием переходника упомянутой фирмы...

Автор: KAZAH 10.08.2011 - 21:36

Цитата(vicha15 @ 10.08.2011 - 18:14) *
ни в коем случае не рекламирую MOXA и не утверждаю, что не стоит покупать оригинальные кабели для программирования, если автор топика серьезно хочет заниматься ПЛК Mitsubishi, однозначно правильней заказать и купить оригинальный кабель, к тому же стоимость их по моему одинакова...
Всего лишь предлагаю альтернативу, в моем случае приходится коннектится к разному типу оборудования ПЛК, частотникам,панелям и таскать с собой мешок кабелей, скажу мягко неудобно, для себя решил вопрос с использованием переходника упомянутой фирмы...

вы лучше расскажите парню скока стоит ваша мокса.а кабель Троицкого 1 резистор и 2 разъема.

Автор: vicha15 11.08.2011 - 14:39

Цитата(KAZAH @ 10.08.2011 - 21:36) *
вы лучше расскажите парню скока стоит ваша мокса.


все прайсы в свободном доступе на сайте производителя

Цитата(KAZAH @ 10.08.2011 - 21:36) *
а кабель Троицкого 1 резистор и 2 разъема.


что то не понять Вас батенька , rolleyes.gif кто то пару постов назад утверждал

Цитата
для вас отдельно.любой другой переходник с софтом работать не будет и не морочьте парню голову.с софтом будет работать либо - штатные кабеля программирования либо все тоже через бэдшку но перед этим ее надо прописать используя штатный кабель программирования.



Автор: KAZAH 11.08.2011 - 15:17

Цитата(vicha15 @ 11.08.2011 - 14:39) *
Цитата(KAZAH @ 10.08.2011 - 21:36) *
вы лучше расскажите парню скока стоит ваша мокса.


все прайсы в свободном доступе на сайте производителя

Цитата(KAZAH @ 10.08.2011 - 21:36) *
а кабель Троицкого 1 резистор и 2 разъема.


что то не понять Вас батенька , rolleyes.gif кто то пару постов назад утверждал

Цитата
для вас отдельно.любой другой переходник с софтом работать не будет и не морочьте парню голову.с софтом будет работать либо - штатные кабеля программирования либо все тоже через бэдшку но перед этим ее надо прописать используя штатный кабель программирования.


ну что непонятного.надо найти пост г.Троицкого со схемой кабеля и посмотреть с каким софтом он его использовал.

Автор: triton_1 20.08.2011 - 11:11

Друзья, ситуация прояснилась, на панели сзади имеется 3 разъема, 1(LPT), 2 (PC-RS232; PLC-RS485), 3 (PLC-RS232). От контроллера кабель подключен к разъему 2, Значит это все же RS 485, выяснилось что второй шнурок USB-Com(RS232) вообще не оттуда. Я так понимаю либо придется купить кабель SC-09 либо спаять по схеме г. Троицкого? Ибо эти 2 шнура вообще не контачат.
Подскажите где можно взять разъем со стороны контроллера.
Вот собственно схема Троицкого. http://forums.mrplc.com/index.php?showtopic=609&st=0

 

Автор: KAZAH 20.08.2011 - 12:26

Цитата(triton_1 @ 20.08.2011 - 11:11) *
Друзья, ситуация прояснилась, на панели сзади имеется 3 разъема, 1(LPT), 2 (PC-RS232; PLC-RS485), 3 (PLC-RS232). От контроллера кабель подключен к разъему 2, Значит это все же RS 485, выяснилось что второй шнурок USB-Com(RS232) вообще не оттуда. Я так понимаю либо придется купить кабель SC-09 либо спаять по схеме г. Троицкого? Ибо эти 2 шнура вообще не контачат.
Подскажите где можно взять разъем со стороны контроллера.
Вот собственно схема Троицкого. http://forums.mrplc.com/index.php?showtopic=609&st=0

есть такие магазы чип и дип.там попробуйте.

Автор: triton_1 20.08.2011 - 13:04

Цитата(KAZAH @ 20.08.2011 - 12:26) *
Цитата(triton_1 @ 20.08.2011 - 11:11) *
Друзья, ситуация прояснилась, на панели сзади имеется 3 разъема, 1(LPT), 2 (PC-RS232; PLC-RS485), 3 (PLC-RS232). От контроллера кабель подключен к разъему 2, Значит это все же RS 485, выяснилось что второй шнурок USB-Com(RS232) вообще не оттуда. Я так понимаю либо придется купить кабель SC-09 либо спаять по схеме г. Троицкого? Ибо эти 2 шнура вообще не контачат.
Подскажите где можно взять разъем со стороны контроллера.
Вот собственно схема Троицкого. http://forums.mrplc.com/index.php?showtopic=609&st=0

есть такие магазы чип и дип.там попробуйте.

А из RS485 никак не переделать в RS232?

Автор: AB-Man 21.12.2018 - 15:28

У нас Mitsubishi FX-64MR c PG разъемом DB25. Нужно из него выдрать программу. Кабеля SC-09 нет. Есть MOXA NPort 5150A. (DB разъем на мохе можно конфигурировать RS232,RS422,RS485)
На Мохе выставили режим RS422.
Подключиться Мохой к PLC обычным кабелем RS232 не получилось. Я так понимаю кабель нужно изготовить. Судя по информации, приведенной в теме, а именно
https://radikal.ru
и
https://radikal.ru
нужна следующая распайка кабеля для связи Мохи с PLC:
DB25M<->DB9F
15 <-> 1
2 <-> 2
3 <-> 3
16 <-> 4

я прав?

Автор: inntele 22.12.2018 - 09:59

Цитата(AB-Man @ 21.12.2018 - 16:28) *
я прав?


Не вполне.
В Вашем варианте отсутствуют сигналы CTS/RTS. Догадайтесь, ради каких ПЛК они заведены, если при подключении к ПЛК с разъемом MDN8 упомянуые сигналы не используются.

Автор: AB-Man 24.12.2018 - 10:05

Да, но в MOXA нет CTS/RTS. Получается что в более новых FX с разъемом MiniDIN8 эти сигналы не используются, а в старых FX с DB25 используются, так?
Следовательно, через MOXA не получится?

Автор: inntele 24.12.2018 - 11:36

Цитата(AB-Man @ 24.12.2018 - 11:05) *
Да, но в MOXA нет CTS/RTS. Получается что в более новых FX с разъемом MiniDIN8 эти сигналы не используются, а в старых FX с DB25 используются, так?


Получается так.

Цитата(AB-Man @ 24.12.2018 - 11:05) *
Следовательно, через MOXA не получится?


Получится, если для связи Moxa с ПЛК использовать не интерфейс RS422, а интерфейс RS232, в составе которого сигналы CTS/RTS присутствуют. Для этого потребуется распаять 5-типроводный кабель связи DB9F-DB25M, реализующий как в паре ТXD/RXD, так и в паре CTS/RTS принцип перехода от RS232 к RS422, идентичный принципу, реализованному в китайском кабеле https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-SC-11-Original-PLC-Adapter-Replacement-RS232-Interface-Adapter-for-FX-series-PLC-with/32347358972.html?spm=a2g0v.search0104.3.25.7d5948bafft8oI&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_317_5730215_10696_
453_10084_454_10083_10618_10307_10301_538_537_5729715_536_10059_10884_10889_1088
7_100031_321_322_10915_10103_5735315_10914_10911_10910,searchweb201603_2,ppcSwit
ch_0&algo_expid=ec50d410-9b63-4eb7-ae30-89e8530cd498-4&algo_pvid=ec50d410-9b63-4eb7-ae30-89e8530cd498

Автор: AB-Man 24.12.2018 - 16:45

Распиновку SC11 не смог найти, нашел вот что на https://www.lammertbies.nl/comm/cable/plc-mitsubishi.html
"Not all Mitsubishi PLCs can be connected directly to a programming PC. The signal levels of the A series CPU units are not RS232 compatible and must be converted with a SC-02N or SC-05 converter. The serial cable layout to connect this converter to a PC is shown in this diagram."

https://radikal.ru


это оно?

Автор: inntele 24.12.2018 - 19:35

Цитата(AB-Man @ 24.12.2018 - 17:45) *
Распиновку SC11 не смог найти, нашел вот что на https://www.lammertbies.nl/comm/cable/plc-mitsubishi.html
"Not all Mitsubishi PLCs can be connected directly to a programming PC. The signal levels of the A series CPU units are not RS232 compatible and must be converted with a SC-02N or SC-05 converter. The serial cable layout to connect this converter to a PC is shown in this diagram."

https://radikal.ru


это оно?


Нет. Это не то. Это кабель к _адаптеру_ SC02N или SC05. Здесь другая топология/распайка требуется

Автор: AB-Man 26.12.2018 - 11:25

Еще один вариант интересный. Взял из документа Mitsubishi FX0S/FX0N/FX1S/FX1N/FX2 Connection Guide.
Левая часть будет в случае с Моксой отличаться естественно иной нумерацией, но главное как организована распайка в правой части. В этом случае режим на Моксе остается RS485_4w/RS422
https://radikal.ru

Автор: inntele 26.12.2018 - 17:33

Цитата(AB-Man @ 26.12.2018 - 12:25) *
Еще один вариант интересный. Взял из документа Mitsubishi FX0S/FX0N/FX1S/FX1N/FX2 Connection Guide.
Левая часть будет в случае с Моксой отличаться естественно иной нумерацией, но главное как организована распайка в правой части. В этом случае режим на Моксе остается RS485_4w/RS422


smile.gif И каков результат?

Автор: AB-Man 27.12.2018 - 13:02

Пока не одобрите паять не буду )
Если кабель куплю SC09 китайский по типу красного, будет работать через COM-USB переходник от ST-LAB?

Автор: inntele 27.12.2018 - 14:27

Цитата(AB-Man @ 27.12.2018 - 14:02) *
Пока не одобрите паять не буду )
Если кабель куплю SC09 китайский по типу красного, будет работать через COM-USB переходник от ST-LAB?


Куда ж он денется, разумеется будет. Про ST-LAB не скажу ничего, а через Gembird/Cablexpert https://gembird.com/item.aspx?id=8590&lang=ru точно будет - там внутри полносигнальная микруха от Maxim

Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)