Автор: Roman_Volgodonsk 21.02.2019 - 21:46

Здравствуйте, прошу помощи по контроллеру mitsubishi FX2N-80MR-001
Перестал работать, выдает ошибку.
Скачал GX Developer FX
1. узнал номер ошибки - Error Code: 6402, настройки контроллера повреждены, ошибка установки объема памяти.
2. в "Параметры FX" какая-то ерунда, значения вне диапазонов. вот что там было https://yadi.sk/d/BEjQlPzkugr4aw
3. main не скачивается (выдает ошибку)
4. сохранил то что есть на диск..
5. сбросил Параметры FX до заводских настроек объем памяти установил на 8000
6. закачал в контроллер "Параметры FX" (остальное не закачивал)
7. потом без проблем скачал всё что было включая программу Main (но не факт что там всё без ошибок)
сейчас выдает другие ошибки, как я понимаю - из-за неправильных настроек параметров ПЛК, где их взять ?
сейчас выдает 6611 и 1050
https://yadi.sk/d/QY1L0hJ6Tyn2GA

резервной копии нет, программу найти не можем (пока не получается)

Есть хоть малейшие шансы восстановить работоспособность не имея прошивки ?

Автор: Andy42 22.02.2019 - 07:44

Такие чудеса случаются, если села батарейка.
Поможет только это:


Потом создать пустой проект и залить в ПЛК

Если не поможет то всё...

Автор: inntele 22.02.2019 - 08:02

Программу выложите сперва.

Автор: paul-th 22.02.2019 - 13:20

При копировании программы там прицепом какие то данные ещё были?

Да и, как выше сказано. были подобные глюки с потерей параметров при плохой батарейке.

Автор: Roman_Volgodonsk 25.02.2019 - 21:05

Цитата(Andy42 @ 22.02.2019 - 08:44) *
Такие чудеса случаются, если села батарейка.
Поможет только это:


Потом создать пустой проект и залить в ПЛК

Если не поможет то всё...

как я понимаю - это помогло бы, если бы у нас была кассета памяти (FX-EEPROM) у нас разъем для неё пустой, значит так лучше не делать, так ? Сам контроллер (помимо вставляемой в разъем ) ПЗУ внутри не имеет, так ?

Автор: Roman_Volgodonsk 25.02.2019 - 21:15

Цитата(paul-th @ 22.02.2019 - 14:20) *
При копировании программы там прицепом какие то данные ещё были?

Да и, как выше сказано. были подобные глюки с потерей параметров при плохой батарейке.

да, скорее всего так и есть, мне его принесли уже с новой батарейкой
то что удалось скачать имеет кучу ошибок - "анормальный код инструкции", "неверный порядок размещения" "ошибка операнда".....
https://yadi.sk/i/6SE1BfJPh2T0ow


а в целом, до того как сбросил Параметры FX всё было как в этой теме http://www.melsec.ru/forum/index.php?showtopic=5127

Автор: Andy42 26.02.2019 - 07:30

Цитата(Roman_Volgodonsk @ 25.02.2019 - 22:05) *
...то что удалось скачать имеет кучу ошибок - "анормальный код инструкции", "неверный порядок размещения" "ошибка операнда"
...значит так лучше не делать, так ?

У вас программы в ПЛК уже нет! Спасать нечего. Сейчас речь идет только про то, как обнулить ПЛК перед записью новой программы.