> Вход 0-10В в контроллере Mitsubishi Electric Альфе при случайной подаче 24В, А если подать 24В?
Павел
сообщение 31.08.2005 - 17:11
Сообщение #1


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 144
Регистрация: 11.02.2005
Пользователь №: 119



Видимо, после того, как вход в программе Альфы описан как аналоговый вход, он неким внутренним аналоговым коммутатором переводится на схему измерения 0-10В. Если это так, то при случайной подаче на него 24В, вход вроде бы обязан выйти из строя. Так ли это?

Спрашиваю потому, что часто применяем разные не-платиновые резистивные датчики температуры с поттягивающим резистором на 24В. А в таком включении - открутил датчик, получил на входе все 24В.
Так можно так делать или нет, подскажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
funtik
сообщение 1.09.2005 - 10:29
Сообщение #2


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 4.07.2005
Пользователь №: 166



wink.gif
Надо все работы с внешними устройствами проводить при отключенном питании контроллера и дополнительныых устройст, ну а если вы так не делаете - то отвечу Вам знаменитым высказывание компании Интел, в интерпретации Электростиль. "Вы можете делать с контроллерами Mitsubishi Electric всё, что угодно. Мы с большим удовольствием поставим Вам ещё один контроллер."


--------------------
Игорь Моисеев
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел
сообщение 1.09.2005 - 11:00
Сообщение #3


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 144
Регистрация: 11.02.2005
Пользователь №: 119



То есть funtik не знает ответа на вопрос?

Спасибо за инструктаж - это дело никогда не лишнее. Но датчики имеют свойство "случайно" отрываться на объекте при проведении каких-то работ местным, неквалифицированным персоналом. Ставить им новый контроллер - дело выгодное продавцу, но, как вы думаете, долго будет заказчик мириться с подобным подходом к делу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вячеслав Прунцев
сообщение 1.09.2005 - 13:23
Сообщение #4


Фанат
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 151
Регистрация: 24.04.2004
Из: Россия, г.Москва
Пользователь №: 3



наверно немного в сторону от вопроса ушли
анекдот на эту тему есть про японскую бензопилу и суровых русских лесорубов, дословно не помню, но общий смысл - при желании можно любое оборудование довести до соответствующей отрицательной кондиции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел
сообщение 1.09.2005 - 13:39
Сообщение #5


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 144
Регистрация: 11.02.2005
Пользователь №: 119



smile.gif
Чувствую, тема "любимая"
А ответа так никто и не знает

попробовать что ли rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yerasov
сообщение 1.09.2005 - 16:44
Сообщение #6


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 26.07.2005
Пользователь №: 171



Дискретный вход, переключенный на 0-10В выдержит напряжение 24в,
проверено.


--------------------
NNN
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел
сообщение 5.09.2005 - 12:19
Сообщение #7


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 144
Регистрация: 11.02.2005
Пользователь №: 119



Александр, спасибо.
Все-таки четко видно - когда ответчает технический специалист, а когда квалифицированный менеджер
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tnt14
сообщение 23.11.2005 - 03:54
Сообщение #8


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 23.11.2005
Пользователь №: 219



Угу, и 220 выдерживает в течении пяти секунд...тоже проверено. Кстати, если на альфу под 220 подать 160-170, очччень интересный эффект получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения