Я использую контроллер Mitsubishi Q02H CPU. Периодически возникает ошибка
1403 "SP.UNIT DOWN" - и ссьілается на аналоговьій модуль Q68ADI. Модуль
менял на аналогичньій, но ошибка все равно иногда вьілазит. Что можно
предпринять? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rxs
сообщение 11.05.2010 - 12:48
Сообщение #2


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 27.06.2009
Пользователь №: 9117



Также встречался с подобной ошибкой на модуле Q68ADI.
Предложения:
1. посмотреть мануал "MELSEC Q Series User's Manual Hardware Design, Maintenance and Inspection" за номером SH(NA)-080483ENG-I на странице 370.
2. проверить контакты на шасси: поставить другой тип модуля, поставить Q68ADI в другой слот.
3. возможна программная ошибка при работе с данным модулем.


--------------------
Сеть блогов АСУ ТП http://asutpblog.ru/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eziccc
сообщение 11.05.2010 - 13:32
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 3.04.2007
Пользователь №: 3067



Не могли бьі вьі дать мануал - MELSEC Q Series User's Manual Hardware Design, Maintenance and Inspection... спасибо
У себя я только нашел:
• There was no response from the
intelligent function module/special
function module when the END
instruction is executed.
• An error is detected at the intelligent
function module/special function
module.
• The I/O module (intelligent function
module/special function module) is
nearly removed, completely removed,
or mounted during running.

Сообщение отредактировал eziccc - 11.05.2010 - 13:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rxs
сообщение 11.05.2010 - 14:34
Сообщение #4


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 27.06.2009
Пользователь №: 9117



Цитата
• There was no response from the
intelligent function module/special...
именно это и указано в MELSEC Q Series User's Manual Hardware Design, Maintenance and Inspection.


--------------------
Сеть блогов АСУ ТП http://asutpblog.ru/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eziccc
сообщение 11.05.2010 - 16:07
Сообщение #5


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 3.04.2007
Пользователь №: 3067



Мда.....и что конкретно можно сделать исходя из таких советов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rxs
сообщение 11.05.2010 - 16:11
Сообщение #6


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 27.06.2009
Пользователь №: 9117



Указанные ранее пункты проверяли ?
Цитата
2. проверить контакты на шасси: поставить другой тип модуля, поставить Q68ADI в другой слот.
3. возможна программная ошибка при работе с данным модулем.


--------------------
Сеть блогов АСУ ТП http://asutpblog.ru/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eziccc
сообщение 11.05.2010 - 16:18
Сообщение #7


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 3.04.2007
Пользователь №: 3067



так дело в том, что вся система работает - только иногда ошибка 1403 вьілазит...... вобще модулей таких (Q68ADI) 2 шт. - менял местами - все то же...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rxs
сообщение 11.05.2010 - 16:24
Сообщение #8


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 27.06.2009
Пользователь №: 9117



Объясняю пункт 2: поставить Q68ADI в другой слот, а вместо Q68ADI поставить другой модуль
Пункт 3 смотрели ? Какие-либо ошибки по логам еще есть ?


--------------------
Сеть блогов АСУ ТП http://asutpblog.ru/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eziccc
сообщение 14.05.2010 - 17:14
Сообщение #9


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 3.04.2007
Пользователь №: 3067



Путем "незначительной вибрации" блока питания Q61P-A2 питающего EX.BASE2 установил, что причина в нем. После чего - заменил блок питания Q61P-A2 на Q64PN. Не знаю, что бьіло с блоком питания - может он вьішел из строя, может не хватало нагрузки, но проблема ушла (во всяком случае пока). Всем спасибо.