Начитавшись рекламных буклетов про альфу и про рабочую температуру от -25 градусов, как-то и не обратил внимание на тот факт, что программа сбрасывается при отключении питания - по хардвер мануалу срок хранения 20 дней при температуре 25 градусов(за счет заряда какого-то конденсатора !!!), а на морозе сброс происходит меньше за сутки !!!
Это пипец ! Это значит, что про -25 можно вообще забыть, если только не ставить какой-нибудь морозоустойчивый бесперебойный источник питания...
Можно ли как-то исправить ситуацию ? Может перепаять конденсатор на более морозостойкий и емкий ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 27.01.2010 - 18:18
Сообщение #2


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



какой вы наивный дядька верите тому что написано.купите кассету памяти и перезаливайте прогу из нее.банкоматы врн не выдерживают.почитайте внимательно мануал там написано про то где можно использовать алфу.опять же - 25 это на железо релюхи а дисплей -10.вывод напрашивается сам


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Powerlines
сообщение 27.01.2010 - 18:43
Сообщение #3


Писатель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Регистрация: 24.11.2009
Пользователь №: 9191



Т. е. модуль памяти AL2-EEPROM-2 точно не сбросится на морозе ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 27.01.2010 - 18:47
Сообщение #4


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



уважаемый смысл моего ответа в том что нельзя использовать железо при таких температурах как -25.если вы ставите его не в рекомендуемые условия эксплуатации то риски по его фунциклированию лежит на вас.


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Powerlines
сообщение 27.01.2010 - 18:55
Сообщение #5


Писатель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Регистрация: 24.11.2009
Пользователь №: 9191



Почему, если в мануале написано, что диапазон рабочих температур для аппаратной части от - 25 до + 55 градусов ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
БелыйМух
сообщение 29.01.2010 - 09:22
Сообщение #6


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 28.01.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9235



И Вы ещё верите рекламе???
Там не конденсатор, там ИОНИСТОР - разновидность конденсаторов. Общемировая практика - в таких случаях предусматривают термоизоляцию и подогрев с термостатом. Достаточно +5°C.
Мы применяем AL2-10-MRD, без подогрева. Сброса программы при небольшом минусе не замечалось, правда, часы не используются. Кажется, в каком-то из проспектов упоминалась литиевая батарейка в кассете для альф...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Powerlines
сообщение 29.01.2010 - 17:56
Сообщение #7


Писатель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Регистрация: 24.11.2009
Пользователь №: 9191



Поставил кассету энергонезависимой памяти(обошлась в 750 руб) - вроде заработало, но опять возникла проблема с таймером !!!
http://www.melsec.ru/forum/index.php?showtopic=4502
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Powerlines
сообщение 1.02.2010 - 14:19
Сообщение #8


Писатель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Регистрация: 24.11.2009
Пользователь №: 9191



Цитата(БелыйМух @ 29.01.2010 - 10:22) *
И Вы ещё верите рекламе???
Там не конденсатор, там ИОНИСТОР - разновидность конденсаторов. Общемировая практика - в таких случаях предусматривают термоизоляцию и подогрев с термостатом. Достаточно +5°C.


А почему нельзя верить ? Я вообще не понимаю как они умудрились сделать энергозависимую память...
Сейчас во всех микроконтроллерах флеши навалом, внешние микросхемы энергонезависимой памяти стоят копейки.
Такое чувство, что данное техническое решение лоббировано производителем ионисторов.

Сообщение отредактировал Powerlines - 1.02.2010 - 14:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
БелыйМух
сообщение 2.02.2010 - 17:19
Сообщение #9


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 28.01.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9235



Японцы не предполагают, что оборудование будет стоять месяцами под открытым небом, да ещё при минусе. laugh.gif Видимо, у вас запущены часы (RTC - Real Time Clock), это когда ставят дату/время. Или используете таймеры (в приложении к альфам БУДИЛЬНИК по-русски). В этом случае микросхемы потребляют заметную мощность. Современные микроконтроллеры умеют тормозить задающий генератор при отсутствии активности входов. При запущенных часах такое не пройдёт. Повторюсь: в применяемых нами AL2-10MR-D я ни разу не замечал "слёта" программы (часы не используются, есть таймеры в качестве одновибраторов, программка простая), оборудование зимует в холодном складе до года...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Powerlines
сообщение 5.02.2010 - 11:42
Сообщение #10


Писатель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Регистрация: 24.11.2009
Пользователь №: 9191



Цитата(БелыйМух @ 2.02.2010 - 18:19) *
Или используете таймеры (в приложении к альфам БУДИЛЬНИК по-русски). В этом случае микросхемы потребляют заметную мощность.


В сообщении 17 в этой ветке описание программы.
http://www.melsec.ru/forum/index.php?showt...=4502&st=15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Powerlines
сообщение 5.02.2010 - 11:46
Сообщение #11


Писатель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Регистрация: 24.11.2009
Пользователь №: 9191



Цитата(БелыйМух @ 2.02.2010 - 18:19) *
Японцы не предполагают, что оборудование будет стоять месяцами под открытым небом, да ещё при минусе. laugh.gif Видимо, у вас запущены часы (RTC - Real Time Clock), это когда ставят дату/время.

Ну, никто про открытое небо не говорил. Контроллер стоял в ящике с защитой IP54.
smile.gif

Цитата(БелыйМух @ 2.02.2010 - 18:19) *
Повторюсь: в применяемых нами AL2-10MR-D я ни разу не замечал "слёта" программы (часы не используются, есть таймеры в качестве одновибраторов, программка простая), оборудование зимует в холодном складе до года...


Кстати, не зависимо от того используется таймер в программе или нет, часы в контроллере должны работать и, соответственно, потреблять некоторую энергию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 5.02.2010 - 15:31
Сообщение #12


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



не важно какова степень защиты.важно есть ли там система термоконтроля.хотя это извращение на шкаф с релюхой ставить такую систему имхо. laugh.gif


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
БелыйМух
сообщение 6.02.2010 - 17:00
Сообщение #13


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 28.01.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9235



Не знаю, у кого как, но во всех встреченных мною простых ПЛК часы/календарь при выпуске с завода ОСТАНОВЛЕНЫ. При необходимости они пускаются через меню либо при программировании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Powerlines
сообщение 6.02.2010 - 19:00
Сообщение #14


Писатель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Регистрация: 24.11.2009
Пользователь №: 9191



Цитата(БелыйМух @ 6.02.2010 - 18:00) *
Не знаю, у кого как, но во всех встреченных мною простых ПЛК часы/календарь при выпуске с завода ОСТАНОВЛЕНЫ.


Это как ?
laugh.gif
Как же тогда при первом включении контроллер показывает точное время и дату ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Powerlines
сообщение 15.02.2010 - 10:16
Сообщение #15


Писатель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Регистрация: 24.11.2009
Пользователь №: 9191



Технически, даже если есть необходимость использовать батарейное питание для каких-то нужд, то японцам надо было просто взять батареи с расширенным температурным диапазонам от -55°C до +85°C:
http://catalog.compel.ru/blog/2010/02/09/e...-do-150%C2%B0c/

Так что отмаза про невозможность использование батареек на морозе не катит...


Сообщение отредактировал Powerlines - 15.02.2010 - 10:17