Открыть тему в этом форуме - целая эпопея! Кто интересно глючит, моя тачка или сервер форума?
На одном из объектов у нас вышли из строя порты программирования на двух контроллерах Mitsubishi FX2n. Причем сами контроллеры остались целы, программа выполняется, объект нормально работает. Нет только связи с системами диспетчеризации и программирования. Модуль расширения с доп. портом программирования слева поставить нельзя - там стоит другой модуль, через который контроллер общается с частотниками. Вопрос, можно ли такое дело отремонтировать. Контроллеры достаточно дорогие - 64MR и 80MR. Покупать их заново заказчику не хочется, а гарантийный срок давно прошел. |
|
|
2.08.2007 - 11:27
Сообщение
#2
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 11.02.2005 Пользователь №: 119 |
Отремонтировать, как оказалось, можно. Да и неисправность чуть ли не типовая.
Основная причина - отсутствие гальванической развязки на кабеле, подключенном в порт программирования. (Пользователям самодельных кабелей, вместо SC-09, на заметку). Вторая причина - попытки кулибиных потыкать в разъем разными проволочками. В нашем случае обе причины были равновероятны. |
|
|
28.05.2009 - 01:07
Сообщение
#3
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 30.12.2004 Пользователь №: 108 |
Отремонтировать, как оказалось, можно. Да и неисправность чуть ли не типовая. Основная причина - отсутствие гальванической развязки на кабеле, подключенном в порт программирования. (Пользователям самодельных кабелей, вместо SC-09, на заметку). Вторая причина - попытки кулибиных потыкать в разъем разными проволочками. В нашем случае обе причины были равновероятны. Кабель SC-09 не содержит гальванической развязки, лишь двунаправленный преобразователь из однополярного электрического формата RS-232 в дифференциальный RS-422 и обратно (програмный протокол у них одинаковый). Инструкция к кабелю SC-09 требует, чтобы компьютер и PLC были запитаны от одной и той же фазы сети, во избежание "конфликта фаз". В случае такового, порт может и не выйти из строя, но кабель и PLC будут однозначно повреждены (из личного опыта). Все сказанное относится и к самодельным кабелям, с электронной начинкой или без. Сообщение отредактировал Sergei Troizky - 28.05.2009 - 19:05 -------------------- Делать надо сразу хорошо. Плохо само получится.
|
|
|
8.06.2009 - 06:59
Сообщение
#4
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.06.2009 Пользователь №: 9110 |
И все же, что именно вылетает при выгорании порта на контроллере fx2n?
|
|
|
14.06.2009 - 11:35
Сообщение
#5
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.05.2009 Пользователь №: 9098 |
))не прошло и 2 лет товарищи
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.09.2024 - 14:51 |