IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Энкодер для fx2n, выбор энкодера для fx2n
kalevman
сообщение 31.05.2017 - 15:17
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 17.05.2017
Пользователь №: 10876



Доброго времени суток. Помогите с выбором энкодера для fx2n,для подключения на порт х000, и нужен совет по программе, в поставленной мне задаче необходимо посчитать удельный вес заготовки. То есть при подаче сигнала на активацию счета измерять длину до воторого сигнала, который будет выдавать уже вес,для примера программу приложил,не могу сообразить как сделать что бы счет шёл общий. Например для 7 циклов, то есть промерял длинну, высчитали вес, а на следуещем цикле он бы вес суммировал и так до N- колличества раз

Сообщение отредактировал kalevman - 31.05.2017 - 16:16
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  test.zip ( 11.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть новую тему
Ответов
kalevman
сообщение 5.06.2017 - 11:46
Сообщение #2


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 17.05.2017
Пользователь №: 10876



Как я понял, мне необходим инкрементный многооборотный энкодер с питанием 24v.кратностью 1000 , с открытым коллектором P-N-P. Подключение на скоростной вход (x000) PLC Mitsubishi FX2n, какие параметры еще необходимо знать для заказа? Этой информации будет достаточно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VAL_64
сообщение 5.06.2017 - 14:47
Сообщение #3


Гигант мысли
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 253
Регистрация: 21.01.2017
Пользователь №: 10799



Цитата(kalevman @ 5.06.2017 - 11:46) *
Как я понял, мне необходим инкрементный многооборотный энкодер с питанием 24v.кратностью 1000 , с открытым коллектором P-N-P. Подключение на скоростной вход (x000) PLC Mitsubishi FX2n, какие параметры еще необходимо знать для заказа? Этой информации будет достаточно?

тип выходного сигнала/напряжение питания:
ПИ(TTL); - Питание +5в, Выход амплитудой 5в. прямоугольные импульсы
СН (~1 В)- Питание +5в, Выход амплитудой ~1 В.
ПИ (НTL)- Питание от 10в. до 30в, Выход амплитудой от 10 В до 30в.. в зависимости от напряжения питания прямоугольные импульсы, это
тебе и надо, а (с открытым коллектором P-N-P) это не к чему наверное. ПИ (НTL) сразу выдает единицу 24в.
Я подключал Лир 158а ПИ (НTL) 2500 импульсов. А на Х00: В на Х01: Z не использовал, и использовал счетчик С251.
Счет был в обе стороны. А кратностью 1000, 1024, 2500, 5000 это уж как вам удобно.
Да диаметр датчика, крепление, диаметр вала, длинна вала все это под ваши задачи,
Z - сигнал нуль метки(это короткий импульс на один оборот датчика) если не нужен, без него дешевле может будет.

А на тросике наверное надо знать длину.....

Сообщение отредактировал VAL_64 - 5.06.2017 - 14:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________1.png ( 25.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kalevman
сообщение 5.06.2017 - 15:46
Сообщение #4


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 17.05.2017
Пользователь №: 10876



Цитата(VAL_64 @ 5.06.2017 - 15:47) *
Z - сигнал нуль метки(это короткий импульс на один оборот датчика) если не нужен, без него дешевле может будет.

А на тросике наверное надо знать длину.....


Я так понял я же смогу его обнулять просто сбросом скоростного счётчика. Большое спасибо за помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VAL_64
сообщение 5.06.2017 - 16:08
Сообщение #5


Гигант мысли
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 253
Регистрация: 21.01.2017
Пользователь №: 10799



Цитата(kalevman @ 5.06.2017 - 15:46) *
Цитата(VAL_64 @ 5.06.2017 - 15:47) *
Z - сигнал нуль метки(это короткий импульс на один оборот датчика) если не нужен, без него дешевле может будет.

А на тросике наверное надо знать длину.....


Я так понял я же смогу его обнулять просто сбросом скоростного счётчика. Большое спасибо за помощь

Конечно можно и программно и при первом включении и при достижении определенного числа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
kalevman   Энкодер для fx2n   31.05.2017 - 15:17
m_by   если счетчик однофазный то вместо [SPD X000 K1000 ...   1.06.2017 - 10:04
kalevman   если счетчик однофазный то вместо [SPD X000 K1000 ...   1.06.2017 - 11:00
m_by   Да, уже будет работать лишние строки MOV K0 D0 и M...   1.06.2017 - 16:49
kalevman   Да, уже будет работать MUL K13 С235 D20 По энкодер...   1.06.2017 - 17:22
m_by   ADD d20 d30 d30 в d30 будет накапливаться значение...   2.06.2017 - 09:50
kalevman   ADD d20 d30 d30 в d30 будет накапливаться значение...   2.06.2017 - 11:38
VAL_64   [quote name='m_by' post='11334' date='2.06.2017 ...   2.06.2017 - 12:10
kalevman   Как я понял, мне необходим инкрементный многооборо...   2.06.2017 - 12:36
VAL_64   Как я понял, мне необходим инкрементный многооборо...   2.06.2017 - 13:13
kalevman   Выходной сигнал СН (~1 В) ПИ (TTL) ПИ (Н...   2.06.2017 - 13:42
VAL_64   [quote name='VAL_64' post='11338' date='2.06.2017 ...   2.06.2017 - 14:45
VAL_64   Я выбираю количество штрихов в зависимости от крат...   2.06.2017 - 14:53
kalevman   Я выбираю количество штрихов в зависимости от крат...   2.06.2017 - 16:39
VAL_64   Я выбираю количество штрихов в зависимости от крат...   2.06.2017 - 16:59
kalevman   Как я понял, мне необходим инкрементный многооборо...   5.06.2017 - 11:46
VAL_64   Как я понял, мне необходим инкрементный многооборо...   5.06.2017 - 14:47
kalevman   Z - сигнал нуль метки(это короткий импульс на один...   5.06.2017 - 15:46
VAL_64   [quote name='VAL_64' post='11345' date='5.06.2017 ...   5.06.2017 - 16:08


Ответить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



- Текстовая версия Сейчас: 28.03.2024 - 20:38