Ошибка на модуле Q68DAI |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ошибка на модуле Q68DAI |
23.07.2016 - 11:43
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 22.04.2010 Пользователь №: 9323 |
Здрайствуйте!!
Недевно обнаружили, что на одном модуле аналоговых выходов светится ERROR! В SystemMonitor модуль подсвечен желтым цветом, в буфере ошибка 0260 (hex) или 608 (dec). Регулирующий клапан, подключенный к этому модулю, работает нормально. Вообщем, производство непрерывное просто так нет возможности отключить. В документации не нашел описание этой ошибки. Помогите советом, что это за ошибка и как сней бороться или подскажите документацию. Вообщем нуждаюсь в помощи!!!! Заранее спасибо. |
|
|
23.07.2016 - 11:58
Сообщение
#2
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1003 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
https://www.plcsystems.ru/catalog/Mitsubish..._DAI_Manual.pdf, раздел 8.1, таблица 8.1
Ошибка 608 (dec) - цифровое значение выходного сигнала, заданное для канала 8, находится за пределами диапазона значений, установленных настройками цифро-аналогового преобразования для указанного канала. Сообщение отредактировал inntele - 23.07.2016 - 12:00 -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
25.07.2016 - 08:46
Сообщение
#3
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 22.04.2010 Пользователь №: 9323 |
Спасибо!
Будем разбираться. |
|
|