IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> подключение входов нескольких ПЛК FX2N параллельно, связать ПЛК по входам
Antiscer
сообщение 26.01.2019 - 14:11
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 25.01.2019
Пользователь №: 11114



Здравствуйте уважаемые форумчане.
Имею 6 ПЛК на одной площадке на которых попарно соединены входы Х0-Х14, т.е. сигнал приходит одновременно на два ПЛК, развязка сделана программно, таким образом обеспечивается 3х200 выходов. Делалось это 10 лет назад не мной.
Есть необходимость соединить 6 ПЛК в одно адресное пространство, чтобы было 1х600. Как правильно это сделать? Какие варианты существуют? Где почитать?

Сообщение отредактировал Antiscer - 26.01.2019 - 14:47
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20190121_150119.jpg ( 250.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  IMG_20190121_150137.jpg ( 246.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть новую тему
Ответов
m_by
сообщение 30.01.2019 - 10:09
Сообщение #2


Гигант мысли
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 6407



Питание любое, но общие соединять обязательно ...
У нас используется блок питания контроллера для части входов от элементов управления на пульте шкафа,
а все датчики от внешнего источника питания.
Если пропадает связка по общему (клемма ослабла) - в какой то момент сигнал от датчиков не будет восприниматься контроллером.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Antiscer
сообщение 30.01.2019 - 12:42
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 25.01.2019
Пользователь №: 11114



Цитата(m_by @ 30.01.2019 - 10:09) *
Питание любое, но общие соединять обязательно ...
У нас используется блок питания контроллера для части входов от элементов управления на пульте шкафа,
а все датчики от внешнего источника питания.
Если пропадает связка по общему (клемма ослабла) - в какой то момент сигнал от датчиков не будет восприниматься контроллером.


Спасибо. Теперь все стало понятно.

Подытожу: Питание контроллеров не зависит от питания подаваемого на входы. Для управления входом, можно подать от внешнего БП + 24В на вход, а на контакт S/S 0V.
Если датчику требуется питание +5V, можно его запитать другим внешним БП, но оба БП на 5В и 24В должны быть связаны по общему проводу между собой и выводом S/S ПЛК.
Поправьте если что-то неправильно изложил.

Сообщение отредактировал Antiscer - 30.01.2019 - 12:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VAL_64
сообщение 30.01.2019 - 14:50
Сообщение #4


Гигант мысли
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 253
Регистрация: 21.01.2017
Пользователь №: 10799



Цитата(Antiscer @ 30.01.2019 - 13:42) *
Если датчику требуется питание +5V, можно его запитать другим внешним БП, но оба БП на 5В и 24В должны быть связаны по общему проводу между собой и выводом S/S ПЛК.
Поправьте если что-то неправильно изложил.

По идеи если датчик пяти вольтовый то и выхода будут пять вольт, надо согласовывать уровни входа выхода или использовать датчики до 30и вольт.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 155.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Antiscer
сообщение 31.01.2019 - 06:52
Сообщение #5


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 25.01.2019
Пользователь №: 11114



Цитата(VAL_64 @ 30.01.2019 - 14:50) *
Цитата(Antiscer @ 30.01.2019 - 13:42) *
Если датчику требуется питание +5V, можно его запитать другим внешним БП, но оба БП на 5В и 24В должны быть связаны по общему проводу между собой и выводом S/S ПЛК.
Поправьте если что-то неправильно изложил.

По идеи если датчик пяти вольтовый то и выхода будут пять вольт, надо согласовывать уровни входа выхода или использовать датчики до 30и вольт.

У меня роль датчика выполняет микроконтроллер, который выдает на пин 3.3В, следовательно для согласования нужны транзисторные ключи - это придется реализовывать вручную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VAL_64
сообщение 31.01.2019 - 08:19
Сообщение #6


Гигант мысли
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 253
Регистрация: 21.01.2017
Пользователь №: 10799



Цитата(Antiscer @ 31.01.2019 - 07:52) *
Цитата(VAL_64 @ 30.01.2019 - 14:50) *
Цитата(Antiscer @ 30.01.2019 - 13:42) *
Если датчику требуется питание +5V, можно его запитать другим внешним БП, но оба БП на 5В и 24В должны быть связаны по общему проводу между собой и выводом S/S ПЛК.
Поправьте если что-то неправильно изложил.

По идеи если датчик пяти вольтовый то и выхода будут пять вольт, надо согласовывать уровни входа выхода или использовать датчики до 30и вольт.

У меня роль датчика выполняет микроконтроллер, который выдает на пин 3.3В, следовательно для согласования нужны транзисторные ключи - это придется реализовывать вручную.

Да...
Я делал так: входное R 330-470 ом.
На выход питание +24в. и R примерно 1ком. оптрон любой транзисторный, например наш отечественный АОТ 110.
Если делать через оптрон то общий +5в и +24в. можно не соединять

Сообщение отредактировал VAL_64 - 31.01.2019 - 10:10
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  FH8EDTMIZ6C94SQ.LARGE.jpg ( 19.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 73.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
Antiscer   подключение входов нескольких ПЛК FX2N параллельно   26.01.2019 - 14:11
Sergei Troizky   Неясно сформулирована задача. Что такое 1х600? И н...   27.01.2019 - 23:23
Antiscer   Неясно сформулирована задача. Что такое 1х600? И н...   28.01.2019 - 05:47
m_by   Если на контроллере реализован дешифратор двоичног...   28.01.2019 - 10:25
Antiscer   Если на контроллере реализован дешифратор двоичног...   28.01.2019 - 13:13
m_by   Это же входы, да ещё и с гальванической развязкой,...   29.01.2019 - 11:25
Antiscer   Это же входы, да ещё и с гальванической развязкой,...   30.01.2019 - 07:15
VAL_64   Это же входы, да ещё и с гальванической развязкой,...   30.01.2019 - 08:25
m_by   Питание любое, но общие соединять обязательно ... ...   30.01.2019 - 10:09
Antiscer   Питание любое, но общие соединять обязательно ... ...   30.01.2019 - 12:42
VAL_64   Если датчику требуется питание +5V, можно его запи...   30.01.2019 - 14:50
Antiscer   Если датчику требуется питание +5V, можно его запи...   31.01.2019 - 06:52
VAL_64   [quote name='VAL_64' post='11807' date='30.01.2019...   31.01.2019 - 08:19


Ответить в эту темуОткрыть новую тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



- Текстовая версия Сейчас: 27.04.2024 - 16:47