IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Контроллеры FX2N Mitsubishi Electric, проблемы с запоминанием M500 и S500
Jim
сообщение 21.03.2007 - 14:39
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 2.09.2005
Пользователь №: 189



По тех.документации меркеры М500-М3071 и состояния шагов S500-S900 запоминаются в энергонезависимой памяти, т.е. после выключения сохраняются, однако этого не происходит. В чем может быть причина? Батарейка новая, контроллер тоже. Поначалу меркеры запоминались, но после нескольких перезаписей программы меркеры перестали запоминаться, но регистры данных сохраняются. Конфигурация установлена по умолчанию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jim
сообщение 23.03.2007 - 15:51
Сообщение #2


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 2.09.2005
Пользователь №: 189



Разобрался сам, проблема в регистре D8008, в который по руководству по программированию для аппаратов с питанием 24В положено записать -4, однако после этого битовая память перестала запоминаться при выключении. Записал в него 10 и все стало в порядке.