По тех.документации меркеры М500-М3071 и состояния шагов S500-S900 запоминаются в энергонезависимой памяти, т.е. после выключения сохраняются, однако этого не происходит. В чем может быть причина? Батарейка новая, контроллер тоже. Поначалу меркеры запоминались, но после нескольких перезаписей программы меркеры перестали запоминаться, но регистры данных сохраняются. Конфигурация установлена по умолчанию.
|
|
|
23.03.2007 - 15:51
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.09.2005 Пользователь №: 189 |
Разобрался сам, проблема в регистре D8008, в который по руководству по программированию для аппаратов с питанием 24В положено записать -4, однако после этого битовая память перестала запоминаться при выключении. Записал в него 10 и все стало в порядке.
|
|
|