IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Длина кабеля и герметичность соединений с применением контроллера FX1S и панели оператора F930GOT-BWD-E Mitsubishi Electric
strateg
сообщение 21.03.2007 - 18:58
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 6.12.2006
Пользователь №: 1016



Мы планируем автоматизировать работу нашего оборудования с применением контроллера FX1S и панели оператора F930GOT-BWD-E.
В связи с тем, что оборудование эксплуатируется в помещении с высокой влажностью (до 100%) и периодически моется струей из шланга, мы решили разнести контроллер и панель в разные комнаты.
Это вызвало ряд вопросов:
1. Какими способами возможно увеличить стандартную длину кабеля FX-50DU-CAB0/EN равную 3м до 5 и более метров? Существуют ли ограничения по длине кабеля?
2. Есть ли производители соединительных кабелей? Нам хочется объединить кабель FX с шиной проводов, идущих от датчиков к контроллеру и обратно на исполнительные механизмы.
3. Каким образом завести кабель в герметичный бокс с панелью оператора?
4. Существуют ли герметичные соединения кабелей?
5. И вопрос не по теме – посоветуйте кнопки и переключатели влагозащищенного исполнения на 24В.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey L
сообщение 22.03.2007 - 16:03
Сообщение #2


Читатель
*

Группа: Модераторы
Сообщений: 3
Регистрация: 6.02.2007
Пользователь №: 1997



Шкафы RITTAL имеют степень защиты IP55, что позволяет поливать их из шланга, не боясь попадания внутрь влаги. Фронтальная защита панели оператора - IP65. Следовательно, тоже не боится влаги. Поэтому предлагаем собрать все управление в одном шкафу, что исключит возникшие вопросы. Сборку этого шкафа может выполнить НТЦ Электростиль.
Влагозащищённый кнопочный пост IP 65 Siemens 3SB38010..., а крепление самих кнопок герметизацию обеспечивает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел
сообщение 23.03.2007 - 14:30
Сообщение #3


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 144
Регистрация: 11.02.2005
Пользователь №: 119



Кабель можете удлиннить сами - там интерфейс RS422, который в общем случае 50м точно пробъет (всегда можно поставить репитер при неустойчивом обмене). Разъемы, например, серии revos от Wieland - IP67.
А вообще, конечно, лучше собрать все в шкафу IP66 (например, Eldon, да и у Rittal такие есть) поставить гермовводы для внешних кабелей и лампочки-кнопочки соответствующие. Все эти вещи с IP65 и выше есть почти у каждого бренда - ABB, Legrand, Schneider, тот же Siemens.
Собрать можно и у нас - в Самаре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergei Troizky
сообщение 24.03.2007 - 07:35
Сообщение #4


Гигант мысли
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 377
Регистрация: 30.12.2004
Пользователь №: 108



Цитата(Andrey L @ 22.03.2007 - 16:03) *

... имеют степень защиты IP55, что позволяет поливать их из шланга, не боясь попадания внутрь влаги. ...

IPx5 формулируется, как "защита от водяных струй низкого давления с любого направления, с возможностью частичного проникновения".

В полном соответствии с народной мудростью "вода щелку найдет", водозащитное исполнение- это не не только герметизация путей проникновения воды, но и уменьшение количества таких путей и адекватный дренаж.
Число вводов в шкаф сводится к минимуму. Кабели, выходя из шкафа, обязательно загибаются вниз, даже если затем поворачивают вверх, для устранения стекания по ним воды в шкаф. Как следствие, никаких выходов из верхней стенки.
Если на дне шкафа монтируются компоненты, они ставятся на подставки.
В дне сверлятся дренажные отверстия диаметром около сантиметра. При необходимости они защищаются от сильных струй воды отражательными щитками внутри шкафа.
Все сказанное относится и к распределительным коробкам.
Исполнительные механизмы- по возможности низковольтные (например, соленоиды клапанов).
Сами клапана тоже нужно правильно сориентировать для минимального скопления в них воды.
На моторах также должны быть дренажные отверстия в самой нижней точке.
Большинство органов управления (кнопки, переключатели) сегодня имеют степень защищенности IP55 и выше.
При правильно выполненном монтаже выносить контроллер я бы не стал- он боится сырости уж во всяком случае не больше, чем панель оператора, да и стоит в разы меньше.
Также, можно продувать шкаф слабой струей сжатого воздуха из внешней магистрали- он то должен быть гораздо суше.

Сообщение отредактировал Sergei Troizky - 11.04.2007 - 02:18


--------------------
Делать надо сразу хорошо. Плохо само получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Ответить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



- Текстовая версия Сейчас: 20.04.2024 - 05:55