IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Коммутация FX3G+FX3U--ENET-ADP с блоком STL-ETH1
Anderson81
сообщение 22.01.2014 - 13:00
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 8.07.2013
Пользователь №: 10076



Доброго времени суток.
Есть задача связать между собой по Ethernrt контроллер FX3G+FX3U-ENET-ADP с блоком STL-ETH1. Настройка FX3U-ENET-ADP с контроллером FX3G прошла без особых проблем.
Настройка блока STL-ETH1 потребовало больше времени и сил. Пришлось паят кабель RS232-TTL для его программирования (от старого сименса подошел, вычетал на форуме). Через WEB интерфейс настроил порты и выставил джамперами IP адрес.
Теперь не могу понять как с FX3G адресовать на STL-ETH1. Использовал утилиту которая по моему мнению помогла бы в этом вопросе GX configurator STlite, но она работает только с блоком STL-ETH1 и не осуществляет помощь в коммутации с контроллером FX3G.
Помогите пожалуйста кто сталкивался с такое бедой или знает примерное решение. Не знаю куда рыть дальше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 22.01.2014 - 13:32
Сообщение #2


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



есть такой документ STLite QUICK START найдите его и будет вам щастье


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anderson81
сообщение 22.01.2014 - 13:40
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 8.07.2013
Пользователь №: 10076



Огромное спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 22.01.2014 - 13:55
Сообщение #4


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



забыл вам сказать что тот блок который используете не пойдёт.нужен FX3U-ENET-P502 т.е с открытым 502 портом для Modbus TCP ну или кушный .но это другая серия плк


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 22.01.2014 - 14:43
Сообщение #5


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



я вам написал в предыдущем посте обо всём.вам нужен для FX другой блок.почему пример для кушки?потому как там проще.кушный блок с modbus tcp настраивается софтом GX WORKS2 и в нем указываются регистры через которые идёт обмен.поскольку кушка поддерживает обновление входов ничего более не надо.с FX ВСЁ по другому.вам нужны ФБ которые поддерживают modbus tcp.


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anderson81
сообщение 22.01.2014 - 14:45
Сообщение #6


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 8.07.2013
Пользователь №: 10076



Пример рассмотренный в документации касается Q серии. Вы побывали настраивать данное соединение в серии FX? Если есть еще информация в помощь то поделитесь пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 22.01.2014 - 17:47
Сообщение #7


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



вам нужен такой ФБ http://e-factory-alliance.digitalriver.com...uctID.287528000


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anderson81
сообщение 23.01.2014 - 07:34
Сообщение #8


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 8.07.2013
Пользователь №: 10076



Без него никак? Если работаю в програмной GX Works2 язык программирования LD то уже никак не получиться? Только с ФБ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 23.01.2014 - 08:55
Сообщение #9


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



можно и без него, но это будет кушка


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anderson81
сообщение 23.01.2014 - 09:25
Сообщение #10


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 8.07.2013
Пользователь №: 10076



Спасибо за помощь. Из за отсутствия блока FX3U-ENET-502 и обстоятельства с ФБ остановил освоение этой конфигурации.
Буду побывать сейчас конфигурацию СС-link FX3G+FX3U-16CCL-M и модуль STL-BT1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 23.01.2014 - 09:27
Сообщение #11


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



а лучче взять башку для Profibus.Успехов


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Ответить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



- Текстовая версия Сейчас: 29.03.2024 - 11:28