PLC FX2N Mitsubishi Electric с нуля, С чего начать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
PLC FX2N Mitsubishi Electric с нуля, С чего начать? |
4.05.2009 - 23:23
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.05.2009 Пользователь №: 9099 |
Здравствуйте, у меня задача по разработке АСУ на базе PLC семейства Melsec FX2N.
Т.к. я раньше занимался многими PLC (Modicon,Fuji,Fatek,Omron и т.д.) и ЧРП и сервосистемами (Altivar,KEB,Omron,Fuji,Hitachi и т.д) но Mitsubishi еще не приходилось, на фирме я человек новый задача поставлена жесткая по срокам, опыта работы с этими PLC вообще нет а работу в период кризиса хочется удержать, прошу ответить на следующие вопросы, касающиеся начала работы "с нуля". Постановка задачи: Мне достался от предшественника выбранный им набор оборудования: PLC FX2N-64MR, FX2N-4AD, FX2N-232IF, FX0N-485ADP + блок питания 24VDC; ЧРП: A500 FR-A540-11k-EC, E500 FR-E540-7.5k-EC всего 4 шт. PCI -карточка MOXA CP-132 Задача что бы все это работало в единой системе, желательно по интерфейсу (на край сделаю по дискретике, без отображения задания приводов), но должна быть связь с возможностью управления/отображения в реальном времени с ПК (софт напишу сам-не проблема, scada-слишком громоздко и денег стоит.) Кабелей нет, софта нет, проекта нет. В общем больше ничего нет, в т.ч. времени (придеться все изучать по ходу работы). Вопросы: 1. Можно ли использовать модуль FX2N-232IF для связи с ПК (программирование)? (если нет -то как иначе, если да то какой кабель нужен для связи); 2. Какое ПО для программирования лучше использовать, есть ли бесплатное? 3. Существуют ли бесплатные драйвера/dll для связи своего ПО на ПК с PLC (OPC за 700-800$ уже видел)? 4. Возможно ли управлять, считывать информацию по интерфейсу RS485/422 с приводов Mitsubishi A500 FR-A540 и E500 FR-E540? Что для этого нужно? Буду признателен за помощь. -------------------- увольте админа этого форума
|
|
|
5.05.2009 - 10:09
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 23.01.2009 Пользователь №: 9031 |
Здравствуй! Постараюсь тебе помочь чем смогу:
1) а) "Модуль 232IF предназначен для коммуникации с компьютером, сканером штрих-кода или подобным устройством, управляется командами FROM и TO. Передаваемые и принимаемые данные записываются в буферную память FX2N-232IF." То есть данный модуль нельзя применять для программирования. б) "Блок FX0N-485ADP предназначен для подключения к контроллерам FX1N/FX2N. Обмен информацией с внешним устройством организуется с помощью команды RS. Для подключения к контроллеру требуются конвертеры FX1N-CNV-BD/FX2N-CNV-BD соответственно." Чтобы подключиться, надо покупать еще детали. Насчет программирования ПЛК неясно, в helpе что-то непонятно написано, эти модули уже старые и мх никто не использует. в) Подключиться к ПК и прошивать можно через встроенный интерфейс RS-485. Это такой разъем наподобие мыши или клавиатуры на контроллере. Кабель спаяешь сам и подключить к Moxa. Документация по Moxa есть в интернете. Для контроллера на разъеме 7-RXD+ 4-RXD- 2-TXD+ 1-TXD- 3-Ground (не надо подключать) Если что-то не выйдет, попробуй поменять RXD и TXD на разъеме DB9 при подключении к MOXA. 2) Есть две современных программы для программирования контроллеров GX Developer и IEC Developer. Для начала лучше пользоваться GX Developer. Скачать рабочую верчию можно по адресу http://rapidshare.com/files/171168993/sw8d..._Ver.8.72A_.rar пароль 570-986818410 3) Для какого своего ПО? Можешь найти в нете (если поискать) OPC сервер Mitshubishi. Вот тебе ссылочки для MXOPCServer V0500-1LOC-E http://forums.mrplc.com/ http://www.plctalk.net/qanda/forumdisplay.php?f=2 http://plc.net.ru/ А так рекомендую через драйвера если подключаться найти Citect. 4) Насчет подключения к частотникам лучше все же для начала использовать провода, а не интерфейс. Хотя у тебя нет достаточного ддля этой цели оборудования. Напиши на этих форумах по английски, может кто проект пришлет готовый. Подключишься через FX0N-485ADP. |
|
|
5.05.2009 - 10:33
Сообщение
#3
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.05.2009 Пользователь №: 9099 |
Спасибо большое за содержательный ответ!
Только вот ссылка на GX Developer битая... Использовать OPC для меня как для программиста-системщика - мягко говоря дурной тон, типа как использовать скаду (тут со сроками запарка, а еще насилие над сознанием я не перенесу-). Наверное ну его этот Mitsubishi нафиг - сделаю на Fatek, если: может есть у кого исходники какие -нибудь по связи ПК<->PLC Mitsubishi, и ПК <-> привода Mitsubishi? Сообщение отредактировал sysenter - 5.05.2009 - 18:53 -------------------- увольте админа этого форума
|
|
|
7.05.2009 - 10:58
Сообщение
#4
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 23.01.2009 Пользователь №: 9031 |
Поищи ссылки на этих форумах, там есть все для скачки программ.
|
|
|
11.11.2010 - 15:55
Сообщение
#5
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.11.2010 Пользователь №: 9468 |
в) Подключиться к ПК и прошивать можно через встроенный интерфейс RS-485. Это такой разъем наподобие мыши или клавиатуры на контроллере. Кабель спаяешь сам и подключить к Moxa. Документация по Moxa есть в интернете. скажите пожалуйста возможно ли подключить ноутбук к контроллеру FX2N не через встроенный RS-485 (занят под передачу информации на дисплей)? мне нужно следить за процессом в режиме мониторинга. возможно ли это при помощи каких-либо вспомогательных блоков? |
|
|
11.11.2010 - 18:56
Сообщение
#6
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1000 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
в) Подключиться к ПК и прошивать можно через встроенный интерфейс RS-485. Это такой разъем наподобие мыши или клавиатуры на контроллере. Кабель спаяешь сам и подключить к Moxa. Документация по Moxa есть в интернете. скажите пожалуйста возможно ли подключить ноутбук к контроллеру FX2N не через встроенный RS-485 (занят под передачу информации на дисплей)? мне нужно следить за процессом в режиме мониторинга. возможно ли это при помощи каких-либо вспомогательных блоков? Возможно. FX2N-232BD или FX2N-422BD. Почитайте документацию. -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
12.11.2010 - 10:26
Сообщение
#7
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 15.11.2007 Пользователь №: 6407 |
Цитата встроенный RS-485 наверное RS422 Цитата занят под передачу информации на дисплей , а какой дисплей?Если Mitsubishi (Например F940), то там есть "прозрачный режим" для мониторинга и программирования, без изменения подключения. |
|
|
12.11.2010 - 12:48
Сообщение
#8
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.11.2010 Пользователь №: 9468 |
Цитата встроенный RS-485 наверное RS422 Цитата занят под передачу информации на дисплей , а какой дисплей?Если Mitsubishi (Например F940), то там есть "прозрачный режим" для мониторинга и программирования, без изменения подключения. я немного не правильно ответил, там установлен промышленный компьютер для обмена данными с контроллером.[attachment=111:1.JPG] Сообщение отредактировал Jekin - 12.11.2010 - 12:53
Прикрепленные файлы
|
|
|
12.11.2010 - 13:15
Сообщение
#9
|
|
Маньяк Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 |
поставьте 232 бэдшку, спаяйте кабель нуль модемный и можете софтом для программирования смотреть что твориться в контроллере.можно канеш и 485 бэдшкой работать но нужен будет преобразователь 485-232 и в проге сделать кое какие изменения.
-------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
12.11.2010 - 14:23
Сообщение
#10
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.11.2010 Пользователь №: 9468 |
|
|
|
21.05.2017 - 12:09
Сообщение
#11
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 16.05.2017 Из: Питер Пользователь №: 10875 |
поставьте 232 бэдшку, спаяйте кабель нуль модемный и можете софтом для программирования смотреть что твориться в контроллере.можно канеш и 485 бэдшкой работать но нужен будет преобразователь 485-232 и в проге сделать кое какие изменения. Здравствуйте, не подскажите пожалуйста, как можно в GX Configurator DP настроить модуль FX2N-32DP-IF, вроде все делаю по мануалу, но что то не работает. Короче со стороны мастера у меня стоит FX3U-64DP, на удаленной станций (FX2N-32DP-IF), подсоединены модуля FX2N-16EX, FX2n-16EYR и FX2N-4AD. В настройках GX configurator выбираю станцию FX2N modular station V2.10 в нем добавляю 8 bit input x2, 8 bit output x2 и FX2N-4AD INTEL (short. cfg.), после записи 64dp error горит run мигает, со стороны 32DP-IF, BF красным. Хотя если убрать модуль FX2N-4AD и настроить просто входы выхода, то все работает отлично. Помогите с конфигурацией пожалуйста. dp.jpg ( 72.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12 dp2.jpg ( 66.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8 |
|
|
21.05.2017 - 13:01
Сообщение
#12
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 16.05.2017 Из: Питер Пользователь №: 10875 |
поставьте 232 бэдшку, спаяйте кабель нуль модемный и можете софтом для программирования смотреть что твориться в контроллере.можно канеш и 485 бэдшкой работать но нужен будет преобразователь 485-232 и в проге сделать кое какие изменения. Здравствуйте, не подскажите пожалуйста, как можно в GX Configurator DP настроить модуль FX2N-32DP-IF, вроде все делаю по мануалу, но что то не работает. Короче со стороны мастера у меня стоит FX3U-64DP, на удаленной станций (FX2N-32DP-IF), подсоединены модуля FX2N-16EX, FX2n-16EYR и FX2N-4AD. В настройках GX configurator выбираю станцию FX2N modular station V2.10 в нем добавляю 8 bit input x2, 8 bit output x2 и FX2N-4AD INTEL (short. cfg.), после записи 64dp error горит run мигает, со стороны 32DP-IF, BF красным. Хотя если убрать модуль FX2N-4AD и настроить просто входы выхода, то все работает отлично. Помогите с конфигурацией пожалуйста. dp.jpg ( 72.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12 dp2.jpg ( 66.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8 Все сам разобрался, нашел в мануале In configuring 32DP-IF GSD file, first assign special function blocks, second extension I/O units/blocks’ input data, and finally extension I/O units/blocks’ output data. If the parameter in DP-master is not the same as an actual configuration, the 32DP-IF will not operate correctly. Т.е нужно сперва специальный блок выставить в моем случае FX2N-4AD, потом FX2N-16EX, затем FX2N-16EYR. |
|
|