IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> FR-E740-040SC и Profibus
boont
сообщение 27.01.2015 - 11:38
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 25.11.2013
Пользователь №: 10163



Двигатель перемещает балку. На концах балки есть концевые выключатели, которые замедляют ход и останавливают балку. Но это через EXT управление , а если управление идет через FR-A7NP( Я задаю скорость и направление. ) соответственно замедление и стоп не работает. Вопрос : Как это можно совместить ? С концевиков балки в ПЛК тащить концы неудобно, может можно как то по профибасу передать состояние концевых ? Любое решение подойдет. Или все таки придется отдельный кабель до плк тащить , рядом с профибасным пристраиваться?

Сообщение отредактировал boont - 27.01.2015 - 11:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex40letov
сообщение 27.01.2015 - 18:00
Сообщение #2


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 4.07.2012
Пользователь №: 9866



Мне кажется, что проще контроллером через РВ опрашивать состояние дискретных входов частотника (P1.15) и "ловить" срабатывание концевиков.


--------------------


Вед.инж. Украинского СЦ Mitsubishi Electric
отдел управляемого электропривода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boont
сообщение 27.01.2015 - 18:21
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 25.11.2013
Пользователь №: 10163



Да это самый выгодный вариант, вот только в этом ЧП 1-ый параметр это установка частоты... На каких параметрах я считаю состояние входов, я не нашел( В какм мануале есть P1.15 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex40letov
сообщение 28.01.2015 - 00:51
Сообщение #4


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 4.07.2012
Пользователь №: 9866



Это не параметр, а ProfiBUS PNU smile.gif

Тут уже не инструкцию на частотник читать нужно, а инструкцию на сетевую карту и описание протокола.

Собственно, раздел 7.7.1. Real-time monitor инструкции на FR-A7NP E-kit


--------------------


Вед.инж. Украинского СЦ Mitsubishi Electric
отдел управляемого электропривода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boont
сообщение 28.01.2015 - 14:37
Сообщение #5


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 25.11.2013
Пользователь №: 10163



Вооот уже ближе...
Я так понимаю STW - слово управления, ZSW - слово состояния, HSW - Установка частоты, HIW - Текущая частота . А куда послать запрос и какой , чтобы получить словом состояние входов ?

Сообщение отредактировал boont - 28.01.2015 - 18:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex40letov
сообщение 29.01.2015 - 01:26
Сообщение #6


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 4.07.2012
Пользователь №: 9866



Прикрепленный файл  pb.zip ( 311.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Я не программер, я эти частотники только чиню smile.gif

Попробуй посмотреть вложенную страничку из мануала... может поможет?



--------------------


Вед.инж. Украинского СЦ Mitsubishi Electric
отдел управляемого электропривода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boont
сообщение 29.01.2015 - 10:22
Сообщение #7


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 25.11.2013
Пользователь №: 10163



У меня не открывается этот файл , хотя xps viewer стоит) Но если эта страница из FR-A7NP E kit manual, то он у меня есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex40letov
сообщение 29.01.2015 - 12:00
Сообщение #8


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 4.07.2012
Пользователь №: 9866



Да, это страница из мануала, просто я не пользуюсь "обычными" мануалами, быстрее и проще пользоваться хелпом конфигуратора - он лучше структурирован и чаще обновляется smile.gif Но из-за этого мне труднее отправить страничку из него...


--------------------


Вед.инж. Украинского СЦ Mitsubishi Electric
отдел управляемого электропривода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boont
сообщение 29.01.2015 - 14:55
Сообщение #9


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 25.11.2013
Пользователь №: 10163



Спасибо ! Буду пробовать !
И кстати, да, в конфигураторе хэлп поинтересней . Спасибо за наводку)

Сообщение отредактировал boont - 29.01.2015 - 15:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения