Добрый день, форумчане. Подскажите пожалуйста, как подружить(управлять) частотником FR-D700 с панели оператора Weintek 8071iE по RS 485 (2 провода), используя
протокол Modbus RTU ( Zero-Based Addressing)? Нигде не могу найти адресацию параметров ПЧ(FR-D700) для Modbus!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 25.05.2018 - 16:09
Сообщение #2


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 900
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(iteng @ 25.05.2018 - 14:39) *
Нигде не могу найти адресацию параметров ПЧ(FR-D700) для Modbus!


Плохо ищете. Первая же строка в гугл-поиске http://dl.mitsubishielectric.com/dl/fa/doc...0600366engg.pdf


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iteng
сообщение 29.05.2018 - 14:44
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 25.05.2018
Пользователь №: 11031



Ничего не получается. Может быть пример есть попроще, так сказать, по шагам. В принципе, мне надо задавать частоту ПЧ с панели Weintek, а управление частотником
осуществлять с внешних клемм. Как это организовать?
Нашел в инструкции параметры с кодами команд. Например, Максимальная выходная частота - пар.1 - чтение (код 01), запись (код 81). Как мне организовать в панели Weintek MT8071iE отображение этой величины(Максимальная выходная частота)?

Сообщение отредактировал iteng - 29.05.2018 - 15:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 29.05.2018 - 16:22
Сообщение #4


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 900
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(iteng @ 29.05.2018 - 15:44) *
Ничего не получается. Может быть пример есть попроще, так сказать, по шагам. В принципе, мне надо задавать частоту ПЧ с панели Weintek, а управление частотником
осуществлять с внешних клемм. Как это организовать?
Нашел в инструкции параметры с кодами команд. Например, Максимальная выходная частота - пар.1 - чтение (код 01), запись (код 81). Как мне организовать в панели Weintek MT8071iE отображение этой величины(Максимальная выходная частота)?


Я не вижу, что Вы там делаете и по какой причине у Вас там не получается.

Ясно только одно, что Вы вновь куда-то не туда смотрите.
Modbus адреса для обозначенных Вами параметров совсем иные: 40201 - выходная частота (чтение), 40205 - задание выходной частоты (запись). Указанная информация приведена на странице 208 Руководства.

Прежде, чем связь по Modbus c частотником заработает и им появится возможность управлять, в самом частотнике требуется произвести определенные настройки. Таблицы с перечнем параметров, которые необходимо настраивать, приведены на страницах 199-200 Руководства.

Возможно те, кто на ты с частотниками, смилостивятся и распишут по шагам всё манипуляции, которые с ним надлежит произвести.

Панели Weintek не относятся к продукции, выпускаемой Mitsubishi, на форуме по которой задаете вопрос, касательно работе с этой чужеродной панелью.


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.