GOT - 485BD - FX3G, Подсоежинение через RS-485BD |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
GOT - 485BD - FX3G, Подсоежинение через RS-485BD |
10.02.2020 - 15:25
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 3.04.2007 Пользователь №: 3067 |
Народ, есть панель GOT1000 - на ней интерфейсы 232, 422. Нужно подсоеденить FX3G через 485-BD. Если я на 422 интерфейс посажу на 485BD - будет ли работать? Спасибо.
|
|
|
16.02.2020 - 17:50
Сообщение
#2
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1000 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Народ, есть панель GOT1000 - на ней интерфейсы 232, 422. Нужно подсоеденить FX3G через 485-BD. Если я на 422 интерфейс посажу на 485BD - будет ли работать? Спасибо. Расстояние какое? -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
17.02.2020 - 10:19
Сообщение
#3
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 3.04.2007 Пользователь №: 3067 |
Расстояние - меньше метра (все в одном шкафу). Все что-то никак.
Параметры связи плк по умолчанию. -> 19200, 7bit, Even, 1stop, Non-procedural, H/W type: RS-485, Transmission control: Form1(without CR,LF), station 0. В панели только скорость почему-то параметриться. Но где-то читал, что по умолчанию так же, как плк. Схему кабеля нашел в инструкции к панели (правда для частотников), но именно для 422panel - 485inv: SG-GND, SDB-RDB, SDA-RDA, RDB-SDB, RDA-SDA. Еще перемычки со стороны панели - RSA-RSB, CSA-CSB. Может для панели нужно выбрать драйвер MultiDrop (Slave) и задать slave#1 ? Сообщение отредактировал eziccc - 17.02.2020 - 15:33 |
|
|
17.02.2020 - 18:06
Сообщение
#4
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1000 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Расстояние - меньше метра (все в одном шкафу). Все что-то никак. Параметры связи плк по умолчанию. -> 19200, 7bit, Even, 1stop, Non-procedural, H/W type: RS-485, Transmission control: Form1(without CR,LF), station 0. В панели только скорость почему-то параметриться. Но где-то читал, что по умолчанию так же, как плк. Схему кабеля нашел в инструкции к панели (правда для частотников), но именно для 422panel - 485inv: SG-GND, SDB-RDB, SDA-RDA, RDB-SDB, RDA-SDA. Еще перемычки со стороны панели - RSA-RSB, CSA-CSB. Может для панели нужно выбрать драйвер MultiDrop (Slave) и задать slave#1 ? Наоборот, порт не надо параметрировать. Он тогда, по умолчанию, протокол программирования должен поддерживать и полный дуплекс. Перемычки, по идее, без надобности -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
17.02.2020 - 18:18
Сообщение
#5
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 3.04.2007 Пользователь №: 3067 |
OK. Почему же не работает? В инструкции еще про очистку D8210 пишут перед параметрированием СН1, может нужно?
|
|
|
18.02.2020 - 11:59
Сообщение
#6
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1000 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
OK. Почему же не работает? В инструкции еще про очистку D8210 пишут перед параметрированием СН1, может нужно? Галку в параметрах CH1 убрать и ПЛК перезагрузить. Это и приводит к "обнулению" (условному) D8120. -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
19.02.2020 - 12:15
Сообщение
#7
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 3.04.2007 Пользователь №: 3067 |
Тоесть, при изменении параметров связи D8210 должен поменяться?.. надо понаблюдать за этим. Как-то перезапись/обнуление D8210 связана с галкой "Init system adresses" на параметрах записи программы в плк? Может кто знает?)) Но скорей всего нужно проверить экспериментальным путем...
|
|
|
27.02.2020 - 10:45
Сообщение
#8
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 3.04.2007 Пользователь №: 3067 |
Еще такой вопрос - будет ли работать FX3U-422-BD с плк FX3G ?
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.04.2024 - 06:59 |