Работа ПЧ и УПП на емкостную нагрузку? установка устройств плавного пуска и преобразователей частоты |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Работа ПЧ и УПП на емкостную нагрузку? установка устройств плавного пуска и преобразователей частоты |
5.09.2006 - 14:06
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.09.2006 Пользователь №: 442 |
Кому приходилось устанавливать УПП на электролизер? Т.е. наряду с активной нагрузкой параллельно присутствует большая емкость? И активный и реактивный токи изменяются: активный плавно по экспоненте в зависимости от температуры, а реактивный имеет ярко выраженный пик. Как ведут себя УПП и ПЧ при работе на такую нагрузку?
|
|
|
5.09.2006 - 18:50
Сообщение
#2
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 11.02.2005 Пользователь №: 119 |
Насколько я понимаю, электролизер работает с постоянным током.
Каким образом здесь можно применить УПП или ПЧ? |
|
|
5.09.2006 - 23:08
Сообщение
#3
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.09.2006 Пользователь №: 442 |
Насколько я понимаю, электролизер работает с постоянным током. Каким образом здесь можно применить УПП или ПЧ? Наша установка сходна с электролизером тем, что электроды погружены в электролит. Но воздействуем на электролит переменным током 3х380В. Работа линии зависит от параметров жидкости. Приходится все время вручную подстраивать линию под "электролизер". Если заранее ограничить его мощность то он будет долго выходить на режим, а если погода холодная - то может не выйти совсем. Если не ограничивать мощность, то после выхода на режим он может пойти вразнос, т.к. электропроводность увеличивается в разы - соответственно мощность в разы в квадрате. В лучшем случае вышибет автомат, в худшем - вскипит электролит и всю линию придется останавливать, охлаждать, а потом запускать снова. Вобщем, если знаете ответ по существу - поделитесь информацией. |
|
|
6.09.2006 - 11:10
Сообщение
#4
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 15.06.2004 Пользователь №: 32 |
УПП и ПЧ предназначены для управления асинхронными электродвигателями и только.
|
|
|
6.09.2006 - 13:47
Сообщение
#5
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 11.02.2005 Пользователь №: 119 |
УПП и ПЧ как правило используют при работе некие математические модели именно электродвигателя. а вам видимо нужно подобрать просто трехфазное управляемое твердотельное реле и датчики тока, если по току можно контролировать режим. поставить простейший контроллер с транзисторным выходом для управления всем этим.
Сообщение отредактировал Павел - 6.09.2006 - 13:48 |
|
|
8.09.2006 - 01:14
Сообщение
#6
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.09.2006 Пользователь №: 442 |
УПП и ПЧ как правило используют при работе некие математические модели именно электродвигателя. а вам видимо нужно подобрать просто трехфазное управляемое твердотельное реле и датчики тока, если по току можно контролировать режим. поставить простейший контроллер с транзисторным выходом для управления всем этим. Режимом нужно управлять по температуре, а за током следить чтобы не перегреть жидкость. Все эти датчики есть в УПП и ПЧ. Если начать городить свою систему, то она либо получится примитивной или по цене сопоставимой (т.к. штучное изготовление) с ценой серийного ПЧ. То что ПЧ слишком "умные" для такой задачи - это не беда. Ведь бОльшую часть ПЧ используют для управления насосами по одному датчику давления и никто не переживает, что это только 10% его возможностей. Другое дело, что нагрузка емкостная. Возможно тут подойдет "Энерджисейвер" т.к. он умеет управлять фазой открытия тиристора. А перед нагрузкой поставлю-ка я выходной дроссель и все у меня заработает |
|
|
8.09.2006 - 10:29
Сообщение
#7
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 15.06.2004 Пользователь №: 32 |
Павел прав. ПЧ не "слишком умный", он специализированый. Поставьте датчики, контроллер, полупроводниковые реле.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.04.2024 - 11:07 |