IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Работа ПЧ и УПП на емкостную нагрузку? установка устройств плавного пуска и преобразователей частоты
Kermit
сообщение 5.09.2006 - 14:06
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 5.09.2006
Пользователь №: 442



Кому приходилось устанавливать УПП на электролизер? Т.е. наряду с активной нагрузкой параллельно присутствует большая емкость? И активный и реактивный токи изменяются: активный плавно по экспоненте в зависимости от температуры, а реактивный имеет ярко выраженный пик. Как ведут себя УПП и ПЧ при работе на такую нагрузку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел
сообщение 5.09.2006 - 18:50
Сообщение #2


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 144
Регистрация: 11.02.2005
Пользователь №: 119



Насколько я понимаю, электролизер работает с постоянным током.
Каким образом здесь можно применить УПП или ПЧ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kermit
сообщение 5.09.2006 - 23:08
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 5.09.2006
Пользователь №: 442



Цитата(Павел @ 5.09.2006 - 18:50) *

Насколько я понимаю, электролизер работает с постоянным током.
Каким образом здесь можно применить УПП или ПЧ?


Наша установка сходна с электролизером тем, что электроды погружены в электролит. Но воздействуем на электролит переменным током 3х380В. Работа линии зависит от параметров жидкости. Приходится все время вручную подстраивать линию под "электролизер". Если заранее ограничить его мощность то он будет долго выходить на режим, а если погода холодная - то может не выйти совсем. Если не ограничивать мощность, то после выхода на режим он может пойти вразнос, т.к. электропроводность увеличивается в разы - соответственно мощность в разы в квадрате. В лучшем случае вышибет автомат, в худшем - вскипит электролит и всю линию придется останавливать, охлаждать, а потом запускать снова. Вобщем, если знаете ответ по существу - поделитесь информацией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Хаятов
сообщение 6.09.2006 - 11:10
Сообщение #4


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 15.06.2004
Пользователь №: 32



УПП и ПЧ предназначены для управления асинхронными электродвигателями и только.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел
сообщение 6.09.2006 - 13:47
Сообщение #5


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 144
Регистрация: 11.02.2005
Пользователь №: 119



УПП и ПЧ как правило используют при работе некие математические модели именно электродвигателя. а вам видимо нужно подобрать просто трехфазное управляемое твердотельное реле и датчики тока, если по току можно контролировать режим. поставить простейший контроллер с транзисторным выходом для управления всем этим.

Сообщение отредактировал Павел - 6.09.2006 - 13:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kermit
сообщение 8.09.2006 - 01:14
Сообщение #6


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 5.09.2006
Пользователь №: 442



Цитата(Павел @ 6.09.2006 - 13:47) *

УПП и ПЧ как правило используют при работе некие математические модели именно электродвигателя. а вам видимо нужно подобрать просто трехфазное управляемое твердотельное реле и датчики тока, если по току можно контролировать режим. поставить простейший контроллер с транзисторным выходом для управления всем этим.


Режимом нужно управлять по температуре, а за током следить чтобы не перегреть жидкость. Все эти датчики есть в УПП и ПЧ. Если начать городить свою систему, то она либо получится примитивной или по цене сопоставимой (т.к. штучное изготовление) с ценой серийного ПЧ. То что ПЧ слишком "умные" для такой задачи - это не беда. Ведь бОльшую часть ПЧ используют для управления насосами по одному датчику давления и никто не переживает, что это только 10% его возможностей. Другое дело, что нагрузка емкостная. Возможно тут подойдет "Энерджисейвер" т.к. он умеет управлять фазой открытия тиристора. А перед нагрузкой поставлю-ка я выходной дроссель и все у меня заработает wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Хаятов
сообщение 8.09.2006 - 10:29
Сообщение #7


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 15.06.2004
Пользователь №: 32



Павел прав. ПЧ не "слишком умный", он специализированый. Поставьте датчики, контроллер, полупроводниковые реле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения