KAZAH
сообщение 20.04.2010 - 15:14
Сообщение #31


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



Цитата(БелыйМух @ 20.04.2010 - 12:40) *
Кстати, а в какой версии написан пример? А то в 2.40 не открывается.
Если не трудно, бросьте дистрибутивчик на olegbajram@gmail.com...


http://es-electro.ru/support/programs бесплатно у них можно скачать.


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m_by
сообщение 21.04.2010 - 10:06
Сообщение #32


Гигант мысли
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 6407



а пароль на архив ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
БелыйМух
сообщение 21.04.2010 - 10:47
Сообщение #33


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 28.01.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9235



Спасибо! smile.gif
Хм-м... По указанной ссылке - только демоверсия. Ну и жадины!

Сообщение отредактировал БелыйМух - 21.04.2010 - 10:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Powerlines
сообщение 21.04.2010 - 20:55
Сообщение #34


Писатель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Регистрация: 24.11.2009
Пользователь №: 9191



Вот полная версия.

http://dl.dropbox.com/u/12331599/PLC/Mitsu...haALVLSV260.zip

Этот файл можно бесплатно скачать с официального сайта, но нужно зарегистрироваться.

Сообщение отредактировал Powerlines - 18.07.2011 - 13:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Powerlines
сообщение 17.11.2011 - 10:19
Сообщение #35


Писатель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Регистрация: 24.11.2009
Пользователь №: 9191



Цитата(Powerlines @ 12.01.2010 - 11:05) *
Продолжаю опыты с таймером.
Есть одна особенность.
Например, если включить эмуляцию в 10-00, а на таймере время включения 9-50, а выключения 10-50, то на выходе наблюдаем "OFF".
Если же включить эмуляцию в 10-00, а время включения 10-05, а время выключения 11-05, то все честно работает.
Т. е. таймер вызывает "событие", и только потом возможно состояние "ON"...
Это явно недоработка ПО ...


Есть ли возможность решить эту проблему другим путем, кроме как заполнять весь рабочий промежуток точками включения как это делаю сейчас ?



Сообщение отредактировал Powerlines - 13.12.2011 - 20:18
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TimerAlfa.jpg ( 115.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mderugin
сообщение 9.04.2012 - 11:59
Сообщение #36


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 9.04.2012
Пользователь №: 9810



Доброго времени суток уважаемые smile.gif
Не хотел открывать новый топик, т.к вопрос по теме.
Используя блок TIMESW, за минимальную единицу времени берется минута. Можно ли уменьшить до секунд? т.е мне нужно каждую пятницу и субботу в 10:00 запустить реле на 10 секунд... КАК БЫТЬ?
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergiSH
сообщение 22.01.2016 - 22:07
Сообщение #37


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 25.03.2008
Пользователь №: 7535



Цитата(mik @ 2.02.2010 - 16:24) *
Вот мой вариант программы. Work_programm_02_02_2010.txt Расширение "txt" поменяйте на "vls". Мне пришлось переделать его в txt, потому что иначе не получалось загрузить на форум.


Не смог скачать файл примера. Может кто-то скинет файл в формате *.vls

Сообщение отредактировал SergiSH - 22.01.2016 - 22:09