сообщение 22.08.2018 - 08:17
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 22.10.2012
Пользователь №: 9932



Приветствую всех присутствующих.
По ряду причин вынужден использовать оборудование Овен (ТРМ202, МВ110-224.4ТД).
Для чтения данных из приборов использую Fx3u-485ADP-MB, контроллер Fx3u.
С ТРМ202 проблем нет, так как он поддерживает передачу данных в формате Signed Int16.
Данные пригодны для дальнейшего использования.
А что касаемо МВ110-224.4ТД то здесь поддерживается только формат Float32.
В контроллер приходят 8 регистров, по 2 регистра на каждый измерительный канал. Соответственно эти регистры нужно преобразовать в другой формат, например Signed Int16.
Как это сделать я не знаю, может кто подскажет ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m_by
сообщение 22.08.2018 - 10:25
Сообщение #2


Гигант мысли
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 6407



DFLT - dword to float
DINT - float to dword
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kipshop
сообщение 25.08.2018 - 13:26
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 22.10.2012
Пользователь №: 9932



Спасибо за ответ, нашёл решение DESTR,>WTOB,>HEX,>DBIN.