> Weintek+FR-D700
inntele
сообщение 31.05.2018 - 16:39
Сообщение #16


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



См. стр. 170, 176, 177 Руководства. PR79, PR338, PR339, PR340.


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iteng
сообщение 1.06.2018 - 07:25
Сообщение #17


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 25.05.2018
Пользователь №: 11031



Прам. 59 установлен - 0(Multi-speed setting), т.к. используется в программе 2 скорости.
Па р. 77 установил - 2(Parameter write is enabled in any operationmode regardless of operation status.)
пар. 79 -4
пар. 338 - 1
пар. 339-2
пар.340 -2

Сообщение отредактировал iteng - 1.06.2018 - 10:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 1.06.2018 - 12:51
Сообщение #18


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(iteng @ 1.06.2018 - 08:25) *
Прам. 59 установлен - 0(Multi-speed setting), т.к. используется в программе 2 скорости.
Па р. 77 установил - 2(Parameter write is enabled in any operationmode regardless of operation status.)
пар. 79 -4
пар. 338 - 1
пар. 339-2
пар.340 -2


Страницу 170 Вы не посмотрели( Последний вариант.


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iteng
сообщение 1.06.2018 - 13:33
Сообщение #19


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 25.05.2018
Пользователь №: 11031



В пар. 340 -1, извиняюсь, не правильно посмотрел. Все равно задать(изменить) параметр не удается. В инструкции написано, что этот параметр(предустановленная частота) можно изменять при работающем ЧП. Пар. 339 поставил 0 (Вывод задания по частоте вращения через последовательный порт связи) Запись частоты произвожу в регистр 40205, однако, мне кажется в этот регистр записать данные невозможно, возможно только чтение .

Сообщение отредактировал iteng - 1.06.2018 - 13:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 1.06.2018 - 16:39
Сообщение #20


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(iteng @ 1.06.2018 - 14:33) *
Запись частоты произвожу в регистр 40205, однако, мне кажется в этот регистр записать данные невозможно, возможно только чтение .


Вполне вероятно.
Pr37=0, задание частоты в 40014.


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iteng
сообщение 2.06.2018 - 23:14
Сообщение #21


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 25.05.2018
Пользователь №: 11031



Цитата(inntele @ 1.06.2018 - 16:39) *
...задание частоты в 40014.

Эти регистры - секретная информация? Где они указаны или как они(регистры записи) формируются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 3.06.2018 - 05:36
Сообщение #22


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(iteng @ 3.06.2018 - 00:14) *
Цитата(inntele @ 1.06.2018 - 16:39) *
...задание частоты в 40014.

Эти регистры - секретная информация? Где они указаны или как они(регистры записи) формируются?


Это у Mitsu надо интересоваться.
стр.210 (в pdf-версии) Руководства:
Цитата
40014 Running frequency (RAM value) Read/write
40015 Running frequency (EEPROM value) Write

According to the Pr. 37 settings, the frequency
and selectable speed are in 1r/min
increments.


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iteng
сообщение 4.06.2018 - 09:56
Сообщение #23


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 25.05.2018
Пользователь №: 11031



пар 340-1
пар 37-0
выбрал адрес записи 40014, за тем 40015 и … ничего. Не желает частота изменяться.
Ну в чем проблема?

Сообщение отредактировал iteng - 4.06.2018 - 09:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 4.06.2018 - 12:40
Сообщение #24


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(iteng @ 4.06.2018 - 10:56) *
пар 340-1
пар 37-0
выбрал адрес записи 40014, за тем 40015 и … ничего. Не желает частота изменяться.
Ну в чем проблема?


Проверяйте параметры...

То, что я вычитал из мануала для вашего случая управления:

PR59= 1-3 (1- удаленное управление частотой с сохранением значения в ЕЕPROM; 2 - удаленное без сохранения в EEPROM; 3 - удаленное управление со сбросом значения частоты при останове ПЧ)
PR79= 3 (читайте пояснения на стр.172 и см.таблицу стр.178)
PR338=1 (внешние команды пуска)
PR339=0 (задание частоты по коммуникационному каналу)
PR340*=1 (см.стр 170, первый случай), либо PR340=0 (режим коммуникации при подаче питания на ПЧ в соответствии с тем, как задано в Pr.79)
PR551**=9999 (предустановленное, при коммуникации по Modbus-RTU не должно быть равно 2)

*изменения возможны при PR160=0
**изменения возможны при PR160=0 и вступают в силу после перевключения питания или сброса ПЧ


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iteng
сообщение 5.06.2018 - 09:12
Сообщение #25


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 25.05.2018
Пользователь №: 11031



Вот все мои, отличающиеся от заводских, параметры:

59-2
72-7
77-2
79-3
117-1
119-0
122-100,0
160-0
161-1
338-1
340-1
342-1
549-1
Все остальные параметры заводские. Результат - Частота задается с панели управления, а не с панели оператора. Запуск двигателя с EXT терминала.
Начал уже паниковать!!! ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 5.06.2018 - 09:35
Сообщение #26


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



339 и 551 какие?


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iteng
сообщение 5.06.2018 - 09:49
Сообщение #27


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 25.05.2018
Пользователь №: 11031



339-0
551-9999
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 5.06.2018 - 09:52
Сообщение #28


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(iteng @ 5.06.2018 - 10:49) *
339-0
551-9999


У меня единственный совет, попробовать поиграться 339-м и 340-м. И проверьте, писать надо в 40014=0013.


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iteng
сообщение 5.06.2018 - 10:04
Сообщение #29


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 25.05.2018
Пользователь №: 11031



Цитата(inntele @ 5.06.2018 - 09:52) *
... И проверьте, писать надо в 40014=0013.


Я дико извиняюсь, но мне не понятно =0013. (Имеется в виду протокол Modbus Zero-Based?)

В ОР я назначаю адрес записи 4х 0014, выбираю метод ввода- Keypad - integer, формат чисел - 16bit Unsigned.
Компилирую проект и в Online ввожу, скажем, число 50(т.е.50 Герц)

Сообщение отредактировал iteng - 5.06.2018 - 10:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 5.06.2018 - 10:09
Сообщение #30


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1000
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(iteng @ 5.06.2018 - 11:04) *
Цитата(inntele @ 5.06.2018 - 09:52) *
... И проверьте, писать надо в 40014=0013.


Я дико извиняюсь, но мне не понятно =0013.



Вы прочли про zero-based adressing?


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Быстрый ответОтветить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



- Текстовая версия Сейчас: 28.03.2024 - 23:23