triton_1
сообщение 9.08.2011 - 17:31
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 9.08.2011
Пользователь №: 9660



Здравствуйте друзья, прошу Вас о помощи. Первый раз сталкиваюсь с Mitsubishi. На асфальт-заводе стоит контроллер FX2N, необходимо слить программу и править ее. контроллер подключен к сенсорной панели через кабель №1, подразумеваю что интерфейсом RS 422, также нашли кабель №2 USB-COM. Соединили так: кабель №1-кабель №2, подсоединили к программатору (PC) через USB посредством developer 8 руссифицированным-связь отсутствует, Вопрос: интерфейс RS 422 не тем переходником преобразован в USB? или вообще какой шнур нужен. Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал triton_1 - 9.08.2011 - 17:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 9.08.2011 - 17:57
Сообщение #2


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



панель какая?если не шибко старая там есть режим TRANSPARENT MODE (в девелопере) через него все делается


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vicha15
сообщение 9.08.2011 - 19:31
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 21.10.2009
Пользователь №: 9181



Если правильно понял, то Вы пытаетесь подключится к контроллеру последовательно соединяя кабели №1(RS422,только если не изменяет память там RS485, а не RS422) к нему №2(USB<->COM), если так то ничего у Вас не выйдет COM это не RS485 это RS232 это совершенно разные интерфейсы...
Возможно Ваша панель кроме разъема RS485 имеет также разъем RS232 вот туда и необходимо подключать кабель №2 (USB<->COM), при этом не разрывая связь панели с контроллером по кабелю №1...
если панель не имеет RS232 то необходим переходник USB-RS485 или RS232-RS485 для соединения с контроллером...

P.S. задавая вопрос на техническом форуме указывайте точные названия,номера PLC и HMI панелей...тогда не придется гадать и давать лишние вводящие в заблуждения рекомендации...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vicha15
сообщение 9.08.2011 - 19:41
Сообщение #4


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 21.10.2009
Пользователь №: 9181



нет все верно RS422, а не RS485 попутал с другим PLC
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
triton_1
сообщение 10.08.2011 - 08:22
Сообщение #5


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 9.08.2011
Пользователь №: 9660



Цитата(vicha15 @ 9.08.2011 - 19:41) *
нет все верно RS422, а не RS485 попутал с другим PLC

Чуть позже выложу названия и фото.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
triton_1
сообщение 10.08.2011 - 10:48
Сообщение #6


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 9.08.2011
Пользователь №: 9660



Ребята, контроллер FX2N-128MR-ES/UL, какой нужен кабель для всязи с программатором (PC-PLC)? Извините за такой скудный вопрос, но с чего то надо начинать. Панель старая дело даже не в ней просто надо связаться с контроллером (PC-PLC), так как он отвечает за главные функции, Если вам не трудно так же позже будет вопрос по подключенным модулям 4AD, для тензометрических измерений.

Сообщение отредактировал triton_1 - 10.08.2011 - 10:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vicha15
сообщение 10.08.2011 - 14:25
Сообщение #7


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 21.10.2009
Пользователь №: 9181



тогда еще раз, если Ваша панель не имеет дополнительного разъема RS232(Com), тогда через панель программатором к PLC не подключится,в этом случае Вам необходим какой нибудь из этих кабелей




альтернатива как уже писал выше любой другой переходник USB-RS422 или RS232-RS422 для непосредственного(напрямую)соединения программатора с контроллером...

Сообщение отредактировал vicha15 - 10.08.2011 - 14:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 10.08.2011 - 16:34
Сообщение #8


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



Цитата(triton_1 @ 10.08.2011 - 10:48) *
Ребята, контроллер FX2N-128MR-ES/UL, какой нужен кабель для всязи с программатором (PC-PLC)? Извините за такой скудный вопрос, но с чего то надо начинать. Панель старая дело даже не в ней просто надо связаться с контроллером (PC-PLC), так как он отвечает за главные функции, Если вам не трудно так же позже будет вопрос по подключенным модулям 4AD, для тензометрических измерений.

на этом форуме в свое время г.Троицкий выкладывал схему кабеля для программирования-она вам подойдет.поищите на форуме -если не найдете напишите ему в личку думаю он не откажет.назовите тип используемой панели?тогда станет ясно что делать дальше..


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 10.08.2011 - 16:40
Сообщение #9


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



Цитата(vicha15 @ 10.08.2011 - 14:25) *
тогда еще раз, если Ваша панель не имеет дополнительного разъема RS232(Com), тогда через панель программатором к PLC не подключится,в этом случае Вам необходим какой нибудь из этих кабелей




альтернатива как уже писал выше любой другой переходник USB-RS422 или RS232-RS422 для непосредственного(напрямую)соединения программатора с контроллером...

для вас отдельно.любой другой переходник с софтом работать не будет и не морочьте парню голову.с софтом будет работать либо - штатные кабеля программирования либо все тоже через бэдшку но перед этим ее надо прописать используя штатный кабель программирования.хотите поспорить приведите скриншоты или источник ваших умозаключений.ваши синтенции сомнительны это мягко сказано.


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vicha15
сообщение 10.08.2011 - 17:38
Сообщение #10


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 21.10.2009
Пользователь №: 9181



Цитата(KAZAH @ 10.08.2011 - 15:40) *
на этом форуме в свое время г.Троицкий выкладывал схему кабеля для программирования

кабель этот называется SC09, именно его я и показываю на прикрепленной картинке постом выше...
Цитата(KAZAH @ 10.08.2011 - 15:40) *
для вас отдельно.любой другой переходник с софтом работать не будет и не морочьте парню голову.с софтом будет работать либо - штатные кабеля программирования либо все тоже через бэдшку но перед этим ее надо прописать используя штатный кабель программирования.

стопроцентно уверены в своих утверждениях, Вы ведь технический специалист, что такого секретного в преобразователе RS422<>RS232:), это не Siemens например с его MPI...
Вы ведь не будете отрицать, что в PLC FX2N используется обычный RS422 для программирования...
сам лично используя MOXA Uport1150 и собрав простенький шнурок за пять копеек, для перехода на miniDin(8p), без проблем соединяюсь с FX2N...

какие Вам еще "скриншоты" привести...фотографию переходника мохи возле онлайна GX девелопераsmile.gif
что такое "бэдшку" из вашего сообщения не понял, подозреваю Вы имели ввиду панель,если так, то я в первом сообщении этой темы, требую тип панели, да и Вы тоже...
рассуждаю так если у автора в комплекте уже есть кабель USB<->COM то есть шанс что уже все "прописано"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 10.08.2011 - 17:47
Сообщение #11


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



Цитата(vicha15 @ 10.08.2011 - 17:38) *
Цитата(KAZAH @ 10.08.2011 - 15:40) *
на этом форуме в свое время г.Троицкий выкладывал схему кабеля для программирования

кабель этот называется SC09, именно его я и показываю на прикрепленной картинке постом выше...
Цитата(KAZAH @ 10.08.2011 - 15:40) *
для вас отдельно.любой другой переходник с софтом работать не будет и не морочьте парню голову.с софтом будет работать либо - штатные кабеля программирования либо все тоже через бэдшку но перед этим ее надо прописать используя штатный кабель программирования.

стопроцентно уверены в своих утверждениях, Вы ведь технический специалист, что такого секретного в преобразователе RS422<>RS232:), это не Siemens например с его MPI...
Вы ведь не будете отрицать, что в PLC FX2N используется обычный RS422 для программирования...
сам лично используя MOXA Uport1150 и собрав простенький шнурок за пять копеек, для перехода на miniDin(8p), без проблем соединяюсь с FX2N...

какие Вам еще "скриншоты" привести...фотографию переходника мохи возле онлайна GX девелопераsmile.gif
что такое "бэдшку" из вашего сообщения не понял, подозреваю Вы имели ввиду панель,если так, то я в первом сообщении этой темы, требую тип панели, да и Вы тоже...
рассуждаю так если у автора в комплекте уже есть кабель USB<->COM то есть шанс что уже все "прописано"...

бздэшку- FX2N-232BD (МНЕ казалось что это все знают).софт для программирования должен спросить драйвер для программирования через порт программирования.там 2 варианта -либо SC09 либо другой известный.другие варианты я написал.я не настаиваю на своей правоте пусть попробует так как вы ему советуете.война план покажет (топикстартеру).есть знающий народ на форуме они поправят если что.....


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vicha15
сообщение 10.08.2011 - 17:59
Сообщение #12


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 21.10.2009
Пользователь №: 9181



Цитата(KAZAH @ 10.08.2011 - 16:47) *
бздэшку- FX2N-232BD (МНЕ казалось что это все знают).софт для программирования должен спросить драйвер для программирования через порт программирования.там 2 варианта -либо SC09 либо другой известный.другие варианты я написал.я не настаиваю на своей правоте пусть попробует так как вы ему советуете.война план покажет (топикстартеру).есть знающий народ на форуме они поправят если что.....

ясно насчет BD, в софте для программирования достаточно правильно указать номер Com порта переходника и все, подобное Вы уже советовали в соседней теме...
а война план давно уже показала правильный переходник типа MOXA и прямые руки решают проблему коннекта...эт не Siemens или Shneider, в частности за эту "простоту" и нравится Mitsubishi:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vicha15
сообщение 10.08.2011 - 18:14
Сообщение #13


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 21.10.2009
Пользователь №: 9181



ни в коем случае не рекламирую MOXA и не утверждаю, что не стоит покупать оригинальные кабели для программирования, если автор топика серьезно хочет заниматься ПЛК Mitsubishi, однозначно правильней заказать и купить оригинальный кабель, к тому же стоимость их по моему одинакова...
Всего лишь предлагаю альтернативу, в моем случае приходится коннектится к разному типу оборудования ПЛК, частотникам,панелям и таскать с собой мешок кабелей, скажу мягко неудобно, для себя решил вопрос с использованием переходника упомянутой фирмы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 10.08.2011 - 21:36
Сообщение #14


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



Цитата(vicha15 @ 10.08.2011 - 18:14) *
ни в коем случае не рекламирую MOXA и не утверждаю, что не стоит покупать оригинальные кабели для программирования, если автор топика серьезно хочет заниматься ПЛК Mitsubishi, однозначно правильней заказать и купить оригинальный кабель, к тому же стоимость их по моему одинакова...
Всего лишь предлагаю альтернативу, в моем случае приходится коннектится к разному типу оборудования ПЛК, частотникам,панелям и таскать с собой мешок кабелей, скажу мягко неудобно, для себя решил вопрос с использованием переходника упомянутой фирмы...

вы лучше расскажите парню скока стоит ваша мокса.а кабель Троицкого 1 резистор и 2 разъема.


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vicha15
сообщение 11.08.2011 - 14:39
Сообщение #15


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 21.10.2009
Пользователь №: 9181



Цитата(KAZAH @ 10.08.2011 - 21:36) *
вы лучше расскажите парню скока стоит ваша мокса.


все прайсы в свободном доступе на сайте производителя

Цитата(KAZAH @ 10.08.2011 - 21:36) *
а кабель Троицкого 1 резистор и 2 разъема.


что то не понять Вас батенька , rolleyes.gif кто то пару постов назад утверждал

Цитата
для вас отдельно.любой другой переходник с софтом работать не будет и не морочьте парню голову.с софтом будет работать либо - штатные кабеля программирования либо все тоже через бэдшку но перед этим ее надо прописать используя штатный кабель программирования.


Вернуться в начало страницы
 