Преобразователь частоты FR-D740-160SC-EC, Время торможения при входе в спящий режим |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Преобразователь частоты FR-D740-160SC-EC, Время торможения при входе в спящий режим |
9.04.2021 - 19:47
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.10.2014 Пользователь №: 10342 |
Доброе время суток! Имеем установленный частотник FR-D740-160SD-EC для управления глубинным насосом скважины воды.При входе в спящий режим,выход отключается при 38 Гц,при этом частота с 38Гц моментально падает в 0 Гц без времени торможения (происходит сильная просадка давления воды на датчике,датчик установлен сразу после обратного клапана),хотя время торможения пар.8 установлено 40сек.Подскажите пожалуста почему не активно время торможения установленное в пар.8? Но если происходит выключение пускового сигнала (выключателем) разрывом клемм PC - STF устанновленное время торможения в пар.8 действует.
|
|
|
10.04.2021 - 22:46
Сообщение
#2
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 17.03.2020 Из: Екатеринбург Пользователь №: 11250 |
Никак. Мануал рисует что остановка будет моментальной и не пишет как это можно изменить. И была подобная темка.
_____.JPG ( 58.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4 Минимальную частоту установите, на выбеге сделайте торможение, настройте ПИД по-другому, положение датчика давления измените - что еще можно написать. |
|
|